如何理解消防负荷“专用回路”四个字?上一级的总箱内不能有其它负荷回路?
lanet999
lanet999 Lv.2
2008年10月06日 12:36:23
只看楼主

如何理解“专用回路”?末端双切后的配电箱内不能接非消防的负荷,这是毫无问题的。关键在于“专用回路”是否指上级总箱内也不能有非消防的回路?即不能是“普通电源随便从哪个总箱出来,应急电源随便从哪个总箱出来”,而是前端必须有个“专用的消防设备普通电源总箱和消防应急电源总箱,然后各出几路,两两双切”?另外说明一下,上面那段话中说的上级总箱是因为有些项目的消防设备比较小,也就10来个千瓦,因此不可能从变电站低压柜那里要回路,只能从某个总箱内要回路,大家理解我意思就行了,不必讨论是否应该从变电站直接出回路的问题。:call: :call: :call:

如何理解“专用回路”?

末端双切后的配电箱内不能接非消防的负荷,这是毫无问题的。

关键在于“专用回路”是否指上级总箱内也不能有非消防的回路?即不能是“普通电源随便从哪个总箱出来,应急电源随便从哪个总箱出来”,而是前端必须有个“专用的消防设备普通电源总箱和消防应急电源总箱,然后各出几路,两两双切”?

另外说明一下,上面那段话中说的上级总箱是因为有些项目的消防设备比较小,也就10来个千瓦,因此不可能从变电站低压柜那里要回路,只能从某个总箱内要回路,大家理解我意思就行了,不必讨论是否应该从变电站直接出回路的问题。:call: :call: :call:

[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-10-23 20:50 编辑 ]
免费打赏
lanet999
2008年10月13日 10:01:27
2楼
业主要求我把末端消防配电箱的两路电源分别从2个动力总箱里拉,而我想从变电站直接要‘独立专用’回路

哪个对?

[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-10-23 20:46 编辑 ]
回复
lanet999
2008年10月23日 21:05:38
3楼
顶一顶,真希望听到大家的意见
回复
飞影道人
2008年10月23日 22:39:45
4楼
确认两个动力箱是从上级不同的母线段引来,业主的意见可以采纳。
回复
dandytian
2008年10月24日 15:38:33
6楼
当然要从变电所直接引消防回路了,不能与其他的动力负荷混用,如果发生火灾需要切除非消防负荷怎么办?你就是从三个不同的动力箱里引也是要切除的啊,所以4楼说话太武断,不要听啊!
回复
zenghongen
2008年11月01日 10:02:15
7楼
是否可在建筑物内设一专门的消防总箱,由电房低压屏专门敷设电缆进总箱。消防负荷再由这个总箱出线
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 16:06:55
8楼
学习...........
回复
zenghongen
2008年11月02日 21:09:27
9楼
帮朋友把帖子顶到上面去。
回复
zenghongen
2008年11月03日 13:07:52
11楼
我觉得应该由变电房出一专门的消防柜,消防负荷由该柜供电,可靠。
回复
jh8518
2008年11月03日 13:32:19
12楼
负荷等级不一样,是不允许从同一配电箱引线的,可以做一个消防配电总箱,所有消防负荷、应急照明等在合理的供电半径内都可以从这里取电
回复
moneyfangfang
2008年11月03日 13:47:07
13楼
从低压柜专门出两个回路到消防设备用电
回复