来源:机电天下
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除
消防水池和高位消防水箱 时消防给水系统中两个重要组成部分,设置要求有同有异,为同学们梳理成表格,方便对比记忆。
项目
|
消防水池
|
高位消防水箱
|
设置位置及作用
|
储存消防水源,临时高压系统的消防水池一般设置在建筑下部。常高压系统的消防水池设置在高处,此时称高位消防水池
|
设置在高处,维持水灭火设施静压并提供初期火灾消防用水量
|
设置条件
|
1.市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2.采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
|
1.高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m2的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱
2.其他建筑设置高位消防水箱确有困难,可不设,但应设稳压泵
|
容积要求
|
根据建筑各项水系统的设计流量和建筑火灾延续时间经计算确定,但不应小于100m3;当仅设有消火栓系统时不应小于50m3
|
1. 一类高层公共建筑,≥36m3;但当建筑高度>100m时,≥50m;当建筑高度>150m时,≥100m3;
2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,≥18m3;当一类高层住宅建筑高度超过100m时,≥36m3;
3. 二类高层住宅,≥12m3;
4.建筑高度>21m的多层住宅,≥6m3;
5.工业建筑室内消防给水设计流量当≤25L/s时,≥12m3;>25L/s时,≥18m3;
6.总建筑面积>10000㎡且<30000㎡的商店建筑,≥36m3;总建筑面积>30000㎡的商店,≥50m3;当与本条第1款规定不一致时取大值
|
内部分隔
|
有效容积>500m3,分两格; >1000m3,分两座
|
/
|
进水管径及补水时间
|
补水时间≤48h;消防水池有效总容积>2000m3时,≤96h;
进水管径:≥DN100
|
补水时间≤8h;
进水管径:≥DN32
|
淹没深度
|
采用出水管喇叭口:≥600mm
采用防止旋流器:≥200mm
|
采用出水管喇叭口:≥600mm
采用防止旋流器:≥150mm
|
出水管
|
满足消防给水设计流量的要求
|
满足消防给水设计流量的出水要求且≥DN100
|
保证消防水池的有效容积能被全部利用
|
出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并设置止回阀
|
|
溢流管
|
应设溢流水管和排水设施,采用间接排水
|
|
/
|
1.溢流管的直径≥进水管直径的2倍,且≥DN100;溢流管喇叭口直径≥溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
2.进水管口最低点高出溢流边缘的一个进水管管径,且在100~150mm之间
|
|
水位显示
|
水位应能就地和在消防控制室显示,应设置高低水位报警装置
|
|
通气管、呼吸管
|
通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入的技术措施
|
|
施工安装
|
1.无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;
2.安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;
3.设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m
|
|
维护管理
|
1.冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施;
2.每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
3.每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好 |