电视机房和通信机房需要安装消防专用电话吗?
gzbxdesign2
2014年04月06日 22:01:17
只看楼主

不需要吧看规范此处与消防无关

不需要吧
看规范此处与消防无关
xieengineer
2014年04月07日 00:36:56
2楼
应该不需要吧
这些机房似乎没有见过有安装消防专用电话
回复
云飘飘
2014年04月07日 06:46:26
3楼
只有与消防有关系的,如:消防电梯机房、防排烟机房等等
回复
gzbxdesign2
2014年04月09日 14:43:52
4楼
刚看了下50116-2013,发现计算机网络机房和总调度室都该设
回复
phatato
2014年04月09日 14:55:52
5楼
本帖最后由 phatato 于 2014-4-9 14:58 编辑

相关规范中,没有对电视机房和通信机房中是否设置消防专用电话做出具体规定。

火灾自动报警国家标准中,对消防专用电话的设计有如下规定:
1、消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
2、消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
3、电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:
3.1消防水泵房、备用发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。
3.2 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
3.3 特级保护对象的各避难层应每隔20m 设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。
4、消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
回复
米克
2014年04月09日 16:10:11
6楼
phatato 发表于 2014-4-9 14:55 相关规范中,没有对电视机房和通信机房中是否设置消防专用电话做出具体规定。火灾自动报警国家标准中, …2013新规范
回复
el-jiang
2014年04月09日 17:31:22
7楼
应该不用的
回复
gzbxdesign2
2014年04月09日 17:37:09
8楼
电视机房通常是不设的
不过通信机房就不好说了,其和计算机网络机房及总调度室似乎都有关
回复
phatato
2014年04月10日 08:06:11
9楼
米克 发表于 2014-4-9 16:10 2013新规范《火灾自动报警系统设计规范》—定于2014年5月1日起实施。如上图所述,并没有明确规定电视机房和通信机房需要安装消防专用电话。
回复
phatato
2014年04月10日 08:07:49
10楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-9 14:43 刚看了下50116-2013,发现计算机网络机房和总调度室都该设新规范中,6.7消防专用电话的设置:6.7.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。6.7.2 消防控制室应设置消防专用电话总机。6.7.3 多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:1 … …消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识;2 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮;3 各避难层应每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔;4 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m。6.7.5 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
回复
gzbxdesign2
2014年04月10日 16:10:21
11楼
房间叫法不同
通信机房是否是计算机网络机房
回复