吊顶高度大于800时,消防喷淋管安装规范
凌霄云外
2023年11月15日 13:35:51
只看楼主

喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,

喷淋头安装基本要求:

1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。

2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。

3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。

4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。

5、大空间成排喷头安装成行成线。

喷淋头安装注意事项:

1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、

喇叭等装置冲突。

2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,

防止短管过长或过短。

3、天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。

总结喷淋安装的12项要点:

1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。

2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨

标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。

3、边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

4、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过

800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头,喷头在系统冲洗试压合格后安装。

5、当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架。

6、当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。

7、喷淋管道末端应采用梯形防晃支架。

8、末端支架与喷头之间的距离为400mm。

9、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下

部位。

10、风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊

架。

11、喷淋管道安装应主管在下。

12、喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

免费打赏

相关推荐

APP内打开