喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,
喷淋头安装基本要求:
1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。
2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。
3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。
4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。
5、大空间成排喷头安装成行成线。
喷淋头安装注意事项:
1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、
喇叭等装置冲突。
2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,
防止短管过长或过短。
3、天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。
总结喷淋安装的12项要点:
1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。
2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨
标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
3、边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。
4、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过
800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头,喷头在系统冲洗试压合格后安装。
5、当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架。
6、当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
7、喷淋管道末端应采用梯形防晃支架。
8、末端支架与喷头之间的距离为400mm。
9、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下
部位。
10、风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊
架。
11、喷淋管道安装应主管在下。
12、喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。