消防水泵安装验收要点总结,收藏学习!
淡定的甜瓜
2023年09月06日 11:01:05
只看楼主

消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。


消防水泵安装验收要点


1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:对照图纸观察检查。


2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:尺量和观察检查。


3??吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

????(1)??吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀后。

????(2)??吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:观察检查。

????(3)??当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:观察检查。

????(4)??吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:观察检查。


4??消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表;安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2.0倍~2.5倍。止回阀或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。

????检查数量:全数检查。

????检查方法:观察检查。


5??在水泵出水管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接流量压力检测装置的接口,其通水能力应与系统供水能力一致。