空调系统水泵的选型、安装、调试注意事项
暖通学院
2020年05月07日 15:32:15
来自于中央空调
只看楼主

来源:暖通知识分享 如有侵权,请联系删除 导语 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢? 内容:

来源:暖通知识分享

如有侵权,请联系删除


导语

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢?


内容:

5443.png

一:水泵的选型:


①冷冻水泵流量的选择:

例题:

冷负荷Q=1000 kw;

空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.1~1.2,同时使用系数取0.65(一般情况下也可取1)

则水流量为:

G=(Q×A×1.2 <暂按> )÷(1.163×T)

G: 水流量

A: 使用系数

T: 空调水系统供回水温差(一般为5℃,大温差除外)

G=(1000×0.65×1.2)÷(1.163×5)≈134 m³/h

即:泵的流量为134m³/h。


②冷冻水泵扬程的选择:

最不利管路长约300m,比摩阻选200Pa/m

则H1=300×200 Pa=6mH2O

局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O

制动控制阀     H3=5mH2O

机组压降       H4=50Kpa=5mH2O

换热器压降     H5=4mH2O

总扬程         h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O

故选择循环泵   G=134m³/h,H=32,根据样本查询对应该型号的功率(或计算)及转速。

332.png


二:水泵的安装、调试:

1:水泵不可受力,即:水泵前后进出口部件的重量要支撑或吊起来,且管路的进出口轴线要与水泵的进出口轴线一致。

2:水泵不可作为蓄污器,即:在水泵的进口要安装过滤器,在水泵与管路衔接前要冲洗管路。

3:在水泵进出口处建议安装压力表,以便调试。

4:水泵在开机前必须注意:

4.1 系统及水泵要注满水,以防止干转,破坏机械密封

4.2 系统要排气

4.3 卧式离心泵要再次进行轴对中

4.4 必须检查电机及电路. 检查主要包括:电机的绝缘情况,电控柜中的过载保护,电机的接线方式和接线盒中的压线是否压紧。一般电机功率≤4KW,采用直接启动,星型接法,电机功率 ³5。5 4KW,采用Y-△启动方式。

5:开机程序:

5.1打开水泵进口阀门,关闭水泵出口阀门

5.2点动电机,观察水泵正反转。水泵中无水,决不何以任何方式的水泵运转。

5.3 开机,观察水泵进出口压力表,慢慢打开出口阀门,在水泵进出口的压力差  为水泵的扬程时锁住出口阀门。

6.关机程序:

6.1 慢慢关闭水泵出口阀门

6.2 切断电源

4443.png


三:水泵的技术规范:

第一节    水泵技术要求

一、一般要求

1.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设备表内所标注的水泵压头只为设计概算仅作招标参照,实际所需的水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设备前提交给工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际系统运作不协调而需对部分设备(水泵、电动机、控制元件、电缆等)作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承包单位负责。

2.除上述1项中的要求外,本承包商还须按照招标图,进行水泵的流量及压头的复核计算,并呈交给工程师审核。

3. 在运送,储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

4. 水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节中所规定的要求。

5. 须提供完整的水泵配件,除水泵外还须包括电动机、驱动轴及钢制底座组装而成。

6. 本承包单位” 需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹簧及结构底座架等,使水泵能正常地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备章节。

7. 除本章所明确的技术要求外,水泵的施工及验收还应符合机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)以及压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)的要求。


二、质量保证

1. 水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以上运作良好的纪录。

2. 水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。

3. 每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商名称,各技术数据及生产日期等资料。


三、资料呈审

1. 提供详细的施工图,内容应清楚显示有关的管道及电气接驳,防震及安装的大样详图和有关的土建配合要求等资料。

2.  提供详细的水泵组的结构底座的力学计算书及有关的技术资料作审核。

3.  提交原厂提供的特性曲线及调试报告,显示有关水泵在指定的工作条件下的总耗电负荷及水泵压头、水流量等资料。

4.  须按所提供的供水系统的管网及阀门配件等设备所引起的水流阻力,以计算确实所需的水泵压头。有关计算书须提交作审核。

5.  提供完整的原厂产品说明书及由厂家所建议的后备配件表。


第二节    水泵产品

一、概述

1. 泵的特性曲线应是显示负载从最大容量到零负载的连续上升特性曲线。无流量时的水泵压头应比设计压头高约百份之二十(20%)。泵应运行在最高效率点附近,并允许在超过设计流量的百份之二十五(25%)的情况下运行仍不超过破坏点。每个泵的最大及最少的设计叶轮直径的差别不能多于百份之十(10%)。水泵必须为不含石棉物质的产品。

2.  每台水泵须配备一台具足够负载量的电动机,以保证水泵在其整个操作范围内维持正常操作。

3.  所有水泵组包括电动机及驱动轴应由同一厂家配套组装,并附原厂的保证书及调试报告证书。若电动机由另一厂家制造,其原厂的保证书亦必须随整组水泵附上。


二、卧式分壳离心泵

1. 水平对分外壳、单级、双吸水、单涡旋离心型。

2.  驱动轴:由含12-13%铬的不锈钢(316)制成。

3.  外壳:由铸铁制造,符合BS1452或JB/T1050-93

4.  叶轮:由青铜制造,符合BS1400:1985 (PBI)或JB/T1050-93

5. 耐磨环:可替换式,由具足够硬度能防止磨损的青铜制造,设置在外壳及叶轮两边。

6. 轴套:可替换式,由未经硬化处理的含12-13%铬的不锈钢(316)制造,与机械轴封配合使用。

7.  自动对位,径向止推轴承,油润滑设计可运行不少于100,000小时。轴承盖上半部分是可拆除并附有溢流孔以防止润滑油过多。轴承在出厂前须以高质润滑油妥为润滑和包装,以保护轴承免遭损坏。

8.  由碳化钨弹簧、巴氏合金碳座及不锈钢制成的轴封,应可承受有关水泵所要求的压头。每个水泵须同时提供一套备用轴封。

9.  泵和电动机选用全金属自动对位柔性分隔联接器,在拆除叶轮时不会影响电动机的安装。

10.泵脚与外壳下半部是整体地铸造,以便所受的推力能传送到基础上。


三、立式多级离心泵

1. 水泵应采用环型立式多级离心泵。

2. 铸铁外壳由金属对金属接头装配,青铜叶轮及耐磨环,316不锈钢轴及轴套,球式或滚轴式轴承。

3. 压盖密封应为足够长度的青铜密封套和颈轴套,配合认可的密封和灯笼环水封管道。机械密封也可提供。

4. 水泵和电动机间的联轴器应为半弹性的钢锁钉/橡胶轴衬,精确对准型。应注意,要求联轴器对轴承消震,而不是用于补偿两轴间的偏差。


四、卧式端吸离心泵

1. 卧式径向对分外壳、端部吸水。外壳应是放射式分割,垂直排水。

2.  铸铁外壳,符合BS1452或JB/T1050-93。

3.  叶轮:由青铜制造,符合BS1400:1985 (PBI)或JB/T1050-93

4.  驱动轴:驱动器轴为高碳钢或不锈钢,符合BS970 304;水泵轴为不锈钢材质,符合BS3100标准。

5.  轴承:油润滑滚珠式,石墨无润滑轴承。

6.  联轴器:橡胶轴衬型。

7.  轴封:机械密封或填料函。

8.  底座:钢结构,备漏水盘及排水接口。

五、管道泵心泵

1. 水泵应采用环型立式单级离心泵。

2.  铸铁外壳由金属对金属接头装配,青铜叶轮及耐磨环,316不锈钢轴及轴套,球式或滚轴式轴承。

3.  压盖密封应为足够长度的青铜密封套和颈轴套,配合认可的密封和灯笼环水封管道。机械密封也可提供。

4.  水泵和电动机间的联轴器应为半弹性的钢锁钉/橡胶轴衬,精确对准型。应注意,要求联轴器对轴承消震,而不是用于补偿两轴间的偏差。


第三节  安装要求

一、安装

1. 在图纸指定的位置安装水泵,并需预留足够的维修操作空间。

2.  提供钢制框架、惯性隔震基座、吊架、固定螺栓及水泵隔震器。

3.  卧式水泵应与驱动器等整套准确调正安装于经机械磨光之底座上。

4.  固定泵座的惯性隔震基座,须再用弹簧型隔震器安装于承托水泵组的结构基座上。惯性隔震基座及弹簧型隔震器的技术要求已详述于本技术说明书“隔震设备”章节内。

5.  水泵外壳需包裹保温物料。

6.  每台泵的进出水口两端应设有排气阀、排水口和压力表接头。进出口须配有法兰供管道连接。

7.  除无密封垫的水泵外,所有水泵应用漏斗接载经由密封垫所泄漏的水滴,并用铜管排放至最近的排水点。

8.  在水泵转动部份包括驱动轴、联接器等位置须装设一个镀锌角钢主框外覆钢丝的保护罩。保护罩须附有把手以便拆除。


二、工地试测

1. 根据实际操作条件,验证泵的功能与本技术说明书要求相符,检查所有线路和接驳口的完整。测试所有继电器及操控程序。

2.  水泵运行时如发觉产生过量的震动或噪音或其它不良之地方时,须马上予以修理或更换损坏部件并重新进行测试。

3.  联同自动控制制造厂代表测试自动控制系统。

4. 所有测试须于业主或业主方代表,建筑师/工程师在场监督进行。

5. 提供完整的测试表格及相关记录。



想要进阶暖通设计吗?

小编推荐课程,助你精通暖通设计!


课程咨询高老师:QQ 2355735347

或加微信:18651226727


试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

534.png


学员评价:


课程咨询老师QQ:2355735347

或加微信:18651226727(备注:论坛)

或扫码加微信:

免费打赏
大小主宰
2020年05月08日 09:21:55
2楼

感谢楼主分享,好好学习

回复

相关推荐

APP内打开