中央空调冷水系统如何调试?
怕老婆的书签
2024年12月12日 15:37:33
来自于中央空调
只看楼主

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

中央空调冷水系统的调试是确保系统正常运行、达到预期制冷效果的关键环节。调试工作不仅需要专业的技术知识,还需要细心和耐心。下面,我们将详细介绍中央空调冷水系统的调试步骤和注意事项。 一、冷水设备调试 1、冷水管道清洗 在使用前,必须将冷水管路清洗干净。首先关闭各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀,同时打开供回水连通阀。 然后开启循环泵运行 3 - 5 小时,最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

中央空调冷水系统的调试是确保系统正常运行、达到预期制冷效果的关键环节。调试工作不仅需要专业的技术知识,还需要细心和耐心。下面,我们将详细介绍中央空调冷水系统的调试步骤和注意事项。

一、冷水设备调试

1、冷水管道清洗

在使用前,必须将冷水管路清洗干净。首先关闭各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀,同时打开供回水连通阀。

然后开启循环泵运行 3 - 5 小时,最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

2、压降数据采集

将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间。

测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力,关闭循环泵,保持 24 小时以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。

通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。

二、冷却设备调试

1、冷却管路清洗

冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。

2、冷却塔调试

观察风机的转速、转向,注意是否缺相。

观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。

观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作。

三、末端设备调试

1、风机盘管调试

由小到大依次调节风机盘管的风速,并在出风口测定风速。

查看调速开关接线顺序是否反了。

观察冷凝水是否从盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。

2、新风机组调试(重点)

风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。

除了新风机组,还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行空气吹扫。

吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。

四、空调主机调试

1、检查主机电源装置

检查供电线路和配电装置是否符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整。

2、检查压差

检查冷水系统和冷却系统的压 差是否达到要求,通过调节主机的进出水阀来达到。

对于离心压缩机,要注意将侦测冷水和冷却水流量的流量探头与流量计连接。

3、检查操作系统

压缩机组的操作显示屏由电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示,查看到的数据是否为出厂设定的原始数据。

4、抽真空、加冷冻油和冷媒

给主机抽真空,加适量冷冻油和冷媒。

5、输入工作参数

根据制冷量输入工作参数,修改电脑中的相关数据。

6、开启压缩机

当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机,观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参数。

7、调整冷媒和冷却水流量

根据运行的时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量。

调整冷却水流量,避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。

五、附属设备调试

1、被膜水处理器调试

被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备,在水循环时,检查其进出水口安装的阀门是否正常开闭。

2、水箱调试

在系统投入使用前,测试水箱的进出水阀门是否正常开启,自动装置(含水位计)是否正常工作。

检查通往水箱的水源是否畅通,如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备,还要确保该设备正常供水。

3、循环水泵调试

循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。

水泵的调试一般分两个阶段进行:

第一阶段:检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全。

第二阶段:开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参数。

如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气,水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高,则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损,轴承室是否缺油。

六、总结

中央空调冷水系统的调试是一个复杂而细致的过程,需要对各个环节进行认真的检查和调试。只有通过严格的调试,才能确保中央空调冷水系统的正常运行,为用户提供舒适的室内环境。

免费打赏

相关推荐

APP内打开