一空调系统冷水机组的额定制冷量为1161Kw,机组的能效比约为4.3。设计选用标准温差冷却塔,计算该系统冷却水系统的流量。

一空调系统冷水机组的额定制冷量为1161Kw,机组的能效比约为4.3。设计选用标准温差冷却塔,计算该系统冷却水系统的流量。
免费打赏
nantianren
2006年06月15日 12:33:29
2楼
根据冷量算出冷冻水流量L1
L1=冷量(kw)/(5*1.163)=1161/(5*1.163)=200m3/h
一般冷却水流量为冷冻水流量的1.2倍,冷却塔流量为冷却水的1.2倍(考虑安全系数)左右
即所选冷却塔流量=200*1.2*1.2=288m3/h
回复
zlrqybg
2006年06月16日 09:42:11
3楼
(5*1.163)是什么回事呀
回复
ljy521521
2006年06月16日 14:46:57
4楼
5是进出水温差,1.163是一个系数,具体是什么我也忘了
回复
农民不懂高压电
2006年06月16日 17:05:01
5楼
1.163=4.19x1000/3600
回复
janvence
2007年05月22日 14:41:03
6楼
1.163=4.19x1000/3600
如何解释阿?????
回复
hf992434
2009年01月04日 14:45:44
7楼
根据公式流量=冷量/Cρ△t 1.163=4.19*1000*5/3600
第二版《实用供热空调设计手册》第1989页有公式,注意书中的单位有误,此书中已经发现多处有问题:(
回复