在某项目遇到某主机厂家调试人员表示水质对机组没有影响,执意开机,水质大概如上图所示。正好看到一篇该厂公众号发的文章,干货满满,分享供学习。 冷水机组是以水为载冷剂和空气进行热量交换的系统。水系统循环水一般采用天然水,如地表水或地下水。这些水中会含有不溶性/可溶性杂质,会影响机组的使用寿命,同时会增加运维费用。 #1 水质差的影响 1.结垢
硬垢是由于循环水浓缩倍数高,盐分结晶析出而形成,主要成分有碳酸盐、硅酸盐、磷酸盐。
软垢是由于水中泥沙吸附沉降,藻类滋生而形成的,主要成分含有淤泥和生物薄层。
2.腐蚀
腐蚀是由于水中溶解氧、电化学腐蚀、酸腐蚀造成的。通常会使管道内产生大量的锈块,脱落后堵塞过滤网,进入主机,导致流量下降,增加水泵负荷,运行能耗上升。严重的腐蚀还会导致换热器铜管穿孔,系统内漏,压缩机进水等问题。
3.微生物藻类生长
养分充足、氧含量高、温度适宜会促使微生物藻类大量生长,菌藻分泌物会堵塞滤网,腐蚀管道,部分菌藻有致病性,对人体有害。
#2 水质要求
换热器的传热管均为铜质材料,为保证设备高效运行,水系统应满足以下水质要求,如水质不符合要求,则需对水质进行处理达标后方可使用。
水质标准
说明:
① O表示腐蚀或结垢倾向的有关因素。
② 以上水质要求均参照《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组》GB/T18430.1-2007。
③ 如水质达不到 GB/T18430.1-2007要求,参考GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》进行处理,如果不按规范处理可能导致机组损坏。
GB/T 29044-2012《采暖空调系统水质》
水系统安装、冲洗要求
1)水路上应按国标要求合理设置Y型过滤器、截止阀、止回阀、清洗旁通、低位排水阀等管路部件;
2)为防止水管系统阻塞和保证各类设备和阀件的正常功能,在管路中必需安装水过滤器、水处理系统或除垢器等处理设备,用以过滤水中的杂物和保证其水质;
3)水路清洗,运行水泵,取一透明瓶子,从水路最低排水阀处放水盛于瓶内,待其静止后观其水质,瓶底内应无砂土杂质,干净、清澈、不能有异味;
4)进出水管中应安装清洗旁通管以保证清洗管道时的污水不会进入到机组壳管里。
5)水系统未清洗完成前不得将机组接入水系统中去。
#3 水处理方法
1.主要分为物理和化学清洗
2.净化装置
(1)小球在线清洗装置
(2)自动投药装置