水冷或风冷冷水机组系统在主机和末端安装之前,按照规范应该先清洗系统管网,再接主机等设备,但是我想问的是隔离设备,供\回水管是用软管连接还是怎样的
水冷或风冷冷水机组系统在主机和末端安装之前,按照规范应该先清洗系统管网,再接主机等设备,但是我想问的是隔离设备,供\回水管是用软管连接还是怎样的
2楼
建议楼主将此帖转到施工技术板块,一定能得到满意的答复的
回复
3楼
转到施工技术版快,请各位施工方面的高手给解答一下!
回复
4楼
哪个施工板块啊?这里不是施工技术板吗
回复
5楼
这个帖子是从投标预算版块转过来的,楼上的两位是投标预算版块版主。
回复
6楼
如果只是管道的冲洗,只要将进出设备的阀门关死,用短管将供回水管临时碰通,形成一个回路就行了,不需要加什么软管的。
回复
7楼
将送水和回水管用软管接好水泵,放在一个较大容积的水箱,在加入空调清洗清洁剂,通电运行24小时以上,看水箱的脏度决定是否清洗完毕!(不过要有个专人看住啊!)
回复
8楼
已经给出 了答案啦.
回复
9楼
如果末端设备很多,这样施工工作量不是很大?我觉得还是用软管连接更省人力,不过我没具体施工过,这是觉得!
回复
10楼
我觉得可以在设计时就注明机组要设旁通装置,这样在冲洗时先安装旁通装置,冲洗完再安装主机,这样也便于以后的检修清洗系统。
回复