现有一高层住宅项目,采用TNS接地系统,低压柜敷设3+N+PE电缆至电井内楼层户表箱(多为8表位、12表位)。是否还需要将表箱与电井内镀锌扁铁进行连接重复接地。如需要,能否提供规范说明,谢谢。
现有一高层住宅项目,采用TNS接地系统,低压柜敷设3+N+PE电缆至电井内楼层户表箱(多为8表位、12表位)。是否还需要将表箱与电井内镀锌扁铁进行连接重复接地。如需要,能否提供规范说明,谢谢。
2楼
TN系统设备金属外箱必须接地。但这个接地可通过直接与接地干线接;或通过PE线与系统的接地连在一起。因此没规范要求一定直接外壳与接地干线连接(我看的规范不全,不知安装规范有否特别的规定)。
但工程习惯上对于旁边有接地干线或方便直接接地的地方,都会把外壳和PE线作重复接地。
回复
3楼
fitman 发表于 2015-1-10 11:48 TN系统设备金属外箱必须接地。但这个接地可通过直接与接地干线接;或通过PE线与系统的接地连在一起。因此没规 …说的有道理
回复
4楼
PE线与金属外壳接地