新建规10.1.10第三条表示消防电和非消防电分开电井两侧布置,民规要求强弱电两侧布置,具体应该怎样执行,请教各位
新建规10.1.10第三条表示消防电和非消防电分开电井两侧布置,民规要求强弱电两侧布置,具体应该怎样执行,请教各位
2楼
.......................
回复
3楼
这两种说法是一致的
回复
4楼
强弱电两侧布置 主要是为了避免强电对弱电的信号干扰 消防跟他的意思也大概一致
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-4-22 07:27 这两种说法是一致的不好意思刚看见,但是新规写的是消防用电,比如消防电梯,消防风机之类的用电,要和普通电梯普通风机的用电分两侧布置
回复
6楼
电气925 发表于 2015-4-22 09:29 强弱电两侧布置 主要是为了避免强电对弱电的信号干扰 消防跟他的意思也大概一致你好 新规写的是消防用电,比如消防电梯,消防风机之类的用电,要和普通电梯普通风机的用电分两侧布置,而不仅仅是火灾自动报警用电
回复
7楼
可以这样,把电井分上、下两侧,弱电放上,强电放下;再把强电部分分左右两侧,消防负荷普通负荷分开放就好
回复