iDPN断路器用在什么情况下呢?为什么电井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA断路器,用iC65N-2P/16A+vigi30mA断路器可以吗?

iDPN断路器用在什么情况下呢?为什么电井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA断路器,用iC65N-2P/16A+vigi30mA断路器可以吗?

QQ截图20140811160418.png

lxy11_
2014年08月11日 18:02:01
2楼
也想知道为什么?等待答案
回复
f271202306
2014年08月11日 21:06:27
3楼
我们那里用的就是C16
回复
蛋腚
2014年08月12日 06:51:06
4楼
用iC65N-2P/16A+vigi30mA断路器可以吗?当然可以
回复
beida_energy
2014年08月12日 08:59:25
5楼
第一,插座回路肯定使用漏电断路器!
第二,单相的末端保护,不用选择2P,断开相导体就能有效保护,N线在这里是没有威胁的。当然,选择2P的漏保也可以,更安全,就是费钱。
回复
liangqingfeng123
2014年08月12日 09:12:17
6楼
高低压配电 发表于 2014-8-11 18:02 也想知道为什么?等待答案你们用什么类型断路器呢?
回复
liangqingfeng123
2014年08月12日 09:15:04
7楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 08:59 第一,插座回路肯定使用漏电断路器!第二,单相的末端保护,不用选择2P,断开相导体就能有效保护,N线在这 …用2P不就是可以避免火线与中性线接反带来的危险么?
回复
beida_energy
2014年08月12日 09:25:50
8楼
liangqingfeng12 发表于 2014-8-12 09:15 用2P不就是可以避免火线与中性线接反带来的危险么?这里是末端保护,而且运行的是TN系统,肯定做了等电位连结,所以,这时候在这个位置N线上不会有危险电压的。比如,如果是住户的受电总开关,就一定要装2P的开关了,这里主要考虑的是维修的时候拉掉这个开关相、要全断,电井的插座是属于操作的时候的保护跳闸。但是即便在住户内的插座回路,也是使用1P+N的漏电断路器。给你上个图看看。
回复
liangqingfeng123
2014年08月12日 10:19:08
9楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 09:25 这里是末端保护,而且运行的是TN系统,肯定做了等电位连结,所以,这时候在这个位置N线上不会有危险电压的 …哦哦,原来这样啊
回复
liangqingfeng123
2014年08月12日 10:19:31
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 09:25 这里是末端保护,而且运行的是TN系统,肯定做了等电位连结,所以,这时候在这个位置N线上不会有危险电压的 …学习了,谢谢
回复
wang4122
2014年08月12日 16:53:12
11楼
水井为什么要做插座呢,请拿出来相关的规范。
回复