1.室外排管,走配电房出来一个弯通排管宽度在1.4米高度在1.2米,弯通井的净宽做1.6米净深2米可以吗?2.一般电缆井的深度跟宽度比排管大多少合适
1.室外排管,走配电房出来一个弯通排管宽度在1.4米高度在1.2米,弯通井的净宽做1.6米净深2米可以吗?
2.一般电缆井的深度跟宽度比排管大多少合适
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-15 15:57 编辑
排管宽度有1.4米,井净宽1.6米,人下去0.2米的位置,还能干活吗?
如果井壁上做支架,电缆放在井壁上,从管口到支架需占多大地方,人在中间能不能干活,按电缆允许弯曲半径计算吧。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-15 15:54 排管宽度有1.4米,井净宽1.6米,人下去0.2米的位置,还能干活吗?前辈,排管到电缆井就不排了吧,电缆在电缆井不是走桥架吗?然后过去再穿排管这样走的吗?这是我的理解,望前辈解答
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-15 16:19 编辑
哦,偶理解成地下电缆排管的中间井了,朋友是指建筑的电缆垂直井道。
建筑内电缆井道不会只2米深吧? 高层建筑会有几十米深吧?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-15 16:17 哦,偶理解成地下电缆排管的中间井了,朋友是指建筑的电缆垂直井道。建筑内电缆井道不会只2米深吧? 高 …是室外的人孔井的大小,这个人孔井大小根据排管来确定吗,比如4跟200pvc做成双排管,孔井做1200*1900净深1,。2米行吗
回复
6楼
计算方法前面告诉你了,行不行用计算方法来证明。
井做的大一点只有好处,只是环境条件和投资二个问题。做小了电缆放不下或放在那里不规范,就麻烦了。
回复
7楼
按电缆允许弯曲半径计算,是弯通的那个弯曲半径,如果里面有大小不同的多根电缆的话,是按最大的那个计算弯曲半径吗?
从配电房出来的那个人井是不是要做大一点啊?
回复
8楼
按照最大电缆截面的弯曲半径
回复