关于管道井(水、电井)后浇板相关问题
syhuang1016
2015年05月12日 15:58:32
来自于建筑施工
只看楼主

在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。

在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。
1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。
2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。
求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!
另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。
甲方施工员
2015年05月13日 08:28:58
3楼
管井封死 再洗眼 也有弊端 怎么保证上下同心

还有就是 消防 采暖 等立管 跟着结构就起来了 后期再下管 有可能更麻烦

所以还是那句话 现场怎么认为方便怎么干 但要三思后行
回复
无间道
2015年05月13日 09:28:21
4楼
麻烦是一定的,但消防有这样的规定。
回复
syhuang1016
2015年05月13日 12:47:21
5楼
甲方施工员 发表于 2015-5-13 08:28 管井封死 再洗眼 也有弊端 怎么保证上下同心还有就是 消防 采暖 等立管 跟着结构就起来了 后期再 …是不是只能土建为机电让行,土建克服困难了。有没有更好的办法解决
回复
syhuang1016
2015年05月13日 12:48:37
6楼
无间道 发表于 2015-5-13 09:28 麻烦是一定的,但消防有这样的规定。那有没有更好的方法处理管井后期支模板和浇筑呢
回复
甲方施工员
2015年05月14日 08:07:01
7楼
麦哲伦1987 发表于 2015-5-13 12:47 是不是只能土建为机电让行,土建克服困难了。有没有更好的办法解决恩 如果机电能抓紧点 随着主体干的话 你还有可能及时封堵 很难
回复
syhuang1016
2015年05月14日 10:25:37
8楼
甲方施工员 发表于 2015-5-14 08:07 恩 如果机电能抓紧点 随着主体干的话 你还有可能及时封堵 很难 谢谢~!
回复
chh19751225
2015年05月14日 12:46:09
9楼
如果是水管井,浇筑时一起搞掉,不需预留,安装立管时钻孔。如果时强弱电井,根据桥架尺寸和电力公司要求,仅需预留一小块就可以了。当安装完成后,防火泥封堵空隙部分就好了。
回复
疯子闹街
2015年05月14日 17:31:45
10楼
可以请安装班组安装管道前先定位、固定好管道与板间的套管,然后土建先支模浇筑混凝土,拆模后再安装管道,不过这都是费力不讨好的事,安装班组不会这么做的,因为现在工程进度都赶,单价都不高。所以总结一句,只要有时间,有钱,多难的事都会做的好,设计院出的图纸都是理想化的,没考虑到施工现场的难度。
回复
syhuang1016
2015年05月14日 17:58:43
11楼
chh19751225 发表于 2015-5-14 12:46 如果是水管井,浇筑时一起搞掉,不需预留,安装立管时钻孔。如果时强弱电井,根据桥架尺寸和电力公司要求, …这个方法好,就是不知道水井能不能实现,还有就是水井钻孔垂直方向同心怎么控制
回复
syhuang1016
2015年05月14日 18:01:07
12楼
lin520yan 发表于 2015-5-14 17:31 可以请安装班组安装管道前先定位、固定好管道与板间的套管,然后土建先支模浇筑混凝土,拆模后再安装管道, …这招用过,不过套管都是焊在钢筋上,支模浇筑时很容易跑位,觉得位置固定很难