装配式混凝土建筑外墙打胶相关问题分析
运气联盟
2022年12月09日 11:38:57
只看楼主

装配式建筑外墙存在大量的拼缝,很容易发生拼缝渗漏,同时,夹芯保温外墙的不易修复性大大增加了装配式建筑渗漏治理的难度。因此,装配式建筑外墙拼缝密封防水胶施工显得尤为关键。 问题1 问题表现及影响: 防水胶表面外墙涂料起壳、脱落,影响外墙施工质量和美观。 原因分析: 1.外墙防水胶表面刮腻子,腻子在防水胶表面粘结不稳易起壳; 2.外墙防水胶受热膨胀变形,表面装饰涂料易拉裂脱落。

装配式建筑外墙存在大量的拼缝,很容易发生拼缝渗漏,同时,夹芯保温外墙的不易修复性大大增加了装配式建筑渗漏治理的难度。因此,装配式建筑外墙拼缝密封防水胶施工显得尤为关键。


问题1 问题表现及影响:


防水胶表面外墙涂料起壳、脱落,影响外墙施工质量和美观。


原因分析:


1.外墙防水胶表面刮腻子,腻子在防水胶表面粘结不稳易起壳;


2.外墙防水胶受热膨胀变形,表面装饰涂料易拉裂脱落。


防治措施:


1.以外墙拼缝为分隔缝,防水胶表面不刮外墙腻子;


2.密封胶施工完成后用压舌棒、刮片或其他工具将密封胶刮平压实,用抹刀修饰出平整的凹型边缘,加强密封胶效果,禁止来回反复刮胶,保持刮胶工具干净。


3.在拼缝处打胶时,做好保护措施,防止防水胶污染墙面,隔离外墙涂料与墙体粘结。



问题2 外墙拼缝打胶不密实


问题表现及影响:


墙板拼缝胶不密实,导致拼缝处渗水。


原因分析:


外墙打胶质量差,拼缝胶有断点,或拼缝位置存在漏打现象。


防治措施:


1.查找外墙渗漏点,先用铲刀铲除渗水部位板缝内浮浆、杂质、施工残留物,再用毛刷清理干净,并用钢丝刷清理拼缝两侧污染物;


2.带拼缝槽口内水汽干燥后,添堵背衬材料(泡沫棒),确认缝宽与缝深度,保证打注拼缝胶平整密实饱满;


3.打胶时根据填缝宽度,45°角切割胶嘴至合适的口径,将外墙密封胶置入胶枪中,尽量将胶嘴伸到接缝底部,保持合适的速度,连续大足够的密封胶并有少许外溢,避免胶体与胶体产生空腔,确保密封胶与基层粘结良好。


问题3 外墙接缝密封防水的选材和施工不合理


问题表现及影响:


装配式建筑外墙接缝密封防水的选材和施工不合理,造成外墙接缝渗漏,影响建筑物使用功能。


原因分析:


预制外墙板受荷载、沉降、收缩等影响,接缝出现位移和非位移变形,导致接缝密封防水性能出现问题。


防治措施:


与现浇结构建筑相比,装配式建筑外墙存在众多水平接缝与竖向接缝,在外墙板接缝门窗洞口及飘窗、阳台、空调板等于外墙板连接部位的防水薄弱处,宜采用材料防水和构造防水相结合、定型密封材料(填充式)与非定型(开放式)密封材料相结合的做法,并应符合下列规定:


1.墙板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造;


2.墙板竖向缝可采用平口或槽口构造;


3.当板缝空腔需设置导水管时,板缝内应增设气密条密封构造;


4.预制外墙水平接缝应采用构造防水为主、材料防水为辅的做法;竖向接缝应采用材料防水为主、构造防水为辅的做法。嵌缝材料应在延伸率、耐久性、耐热性、抗冻性、粘结性、抗裂性等方面满足接缝部位的防水要求。



问题4 外墙接缝密封胶出现白化、鼓泡等现象


问题表现及影响:


装配式建筑外墙接缝密封胶出现白化、鼓泡等现象,影响外墙装饰效果及防水性能。


原因分析:


装配式建筑外迁接缝选用聚氨酯密封胶,在整个固化过程中,异氰酸酯与水反应,生产CO2气体,表面固化后,造成内部气体来不起溢出,产生鼓泡现象;聚氨酯密封胶本身耐热、耐候、耐久性能较差,聚氨酯主链分子键能较低,在紫外线照射下或高温条件下,分子链断裂,出现老化、粉化或白化现象。


防治措施:


选用耐候、耐久、高低温性能良好的改性硅酮密封胶。与聚氨酯密封胶相比,不含活泼的异氰酸酯结构和游离NCO;不含溶剂、极低的可挥发物质(VOC),具有更佳的环保性、耐水性、耐久性、耐候性。


问题5 密封胶表面出现龟裂状裂纹


问题表现及影响:


密封胶表面出现龟裂状裂纹,导致密封胶使用年限缩短,且易产生外墙渗漏现象。


原因分析:


单组分密封胶采用湿气固化机理,由表及里逐渐深层固化,在固化过程中,PC板依旧在不间断地循环胀缩变形,开始时参与变形的胶体较少,导致表面出现龟裂纹。


防治措施:


加深对密封胶性能的认识,选用双组分改性硅酮密封胶



装配式建筑外墙防水一般采用材料防水和构造防水(留设企口)相结合的方式,而防水密封胶是外墙防水的第一道防线,其性能直接关系到工程防水效果,所以,需要选择专业的、具有针对性的防水密封材料。


打胶对对周围环境也有严格的要求,包括温度、湿度。温度过低,会使密封胶表面湿润性降低,胶体表面形成霜雾或者薄冰,降低密封胶的粘结性;温度过高,抗下垂性会变差,固化时间加快,修整时间会缩短。若湿度过低,胶的固化速度变慢;湿度过高,在胶体表面形成冷凝水膜,影响粘结性。所以,一般打胶时的温度在5°—35°之间、环境湿度在40%—80%为宜。


墙板打胶施工完成后,应进行外墙淋水试验以检验防水的有效性,淋水的重点十字接缝处。外部检查打胶部位是否有脱胶现象,内侧观察是否有水渍,发现局部渗漏需做好记录,检查原因并及时处理。