现做了一个项目中,高压是两台35/6 10000kVA的变压器,两个厂的产品.原设计6kV侧分列运行,现在业主要求把6kV侧的两个进线和母联同时闭合,做并列运行.我们建议最好不要这样做,会牵涉到环流和短路电流的问题.但业主一定要我们提出哪条规范上不允许.我找了半天,好象没有规范上明确规定,有高手知道这种规定吗,
现做了一个项目中,高压是两台35/6 10000kVA的变压器,两个厂的产品.原设计6kV侧分列运行,现在业主要求把6kV侧的两个进线和母联同时闭合,做并列运行.我们建议最好不要这样做,会牵涉到环流和短路电流的问题.但业主一定要我们提出哪条规范上不允许.我找了半天,好象没有规范上明确规定,有高手知道这种规定吗,
2楼
1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
如果符合以上条件,妹妹你大胆的往前走!!
回复
3楼
符合并列条件当然并列运行,碰上有一路失电也不会发生停电的瞬间。
变压器并列还需要条文吗?电力系统的主变大多数都是并列运行的。
回复
4楼
[引用] 2007-12-17 16:22:43.0 第2楼1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
如果符合以上条件,妹妹你大胆的往前走!!
同意2楼,在企业、厂矿、变电站等变压器并列运动比比皆是
回复
5楼
上面提到的只是一个方面,关键是上一级电力部门是否允许你并列运行。
回复
6楼
回复
7楼
1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
回复
8楼
并列运行没有什么不好的.
回复
9楼
从设计上,你肯定要做能并列的设计,
至于运行,要根椐具体的负荷情况执行最佳的运行方案.
回复