35kV变压器并列运行有无条文规定
xytxxc
xytxxc Lv.2
2007年12月17日 08:46:35
来自于变压器
只看楼主

现做了一个项目中,高压是两台35/6 10000kVA的变压器,两个厂的产品.原设计6kV侧分列运行,现在业主要求把6kV侧的两个进线和母联同时闭合,做并列运行.我们建议最好不要这样做,会牵涉到环流和短路电流的问题.但业主一定要我们提出哪条规范上不允许.我找了半天,好象没有规范上明确规定,有高手知道这种规定吗,

现做了一个项目中,高压是两台35/6 10000kVA的变压器,两个厂的产品.原设计6kV侧分列运行,现在业主要求把6kV侧的两个进线和母联同时闭合,做并列运行.我们建议最好不要这样做,会牵涉到环流和短路电流的问题.但业主一定要我们提出哪条规范上不允许.我找了半天,好象没有规范上明确规定,有高手知道这种规定吗,
免费打赏
dczms
2007年12月17日 16:22:43
2楼
1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
如果符合以上条件,妹妹你大胆的往前走!!
回复
lingxuct
2007年12月17日 20:38:01
3楼
符合并列条件当然并列运行,碰上有一路失电也不会发生停电的瞬间。
变压器并列还需要条文吗?电力系统的主变大多数都是并列运行的。
回复
chenqiandong
2007年12月17日 23:28:11
4楼
[引用] 2007-12-17 16:22:43.0 第2楼1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
如果符合以上条件,妹妹你大胆的往前走!!
同意2楼,在企业、厂矿、变电站等变压器并列运动比比皆是
回复
zigj
2007年12月18日 08:21:58
5楼
上面提到的只是一个方面,关键是上一级电力部门是否允许你并列运行。
回复
my_tulip1
2008年01月04日 13:52:32
6楼
回复
cjb0205
2008年01月11日 08:40:02
7楼
1、两台变压器接线组别必须相同
2、额定电压高、低压侧相同,变比相差不得大于0.5%
3、阻抗电压百分值相等,最大相差不得超过10%。
4、两台并列变压器容量比小于3:1。
5、相序必须一致。
回复
ac20
2008年01月12日 23:35:29
8楼
并列运行没有什么不好的.
回复
w.binn
2008年01月13日 11:00:37
9楼
从设计上,你肯定要做能并列的设计,
至于运行,要根椐具体的负荷情况执行最佳的运行方案.
回复