有个问题急需问下大家,三台相同的变压器(包括容量,阻抗电压,连结方式)并列运行负荷分配不平衡是什么原因?(都是1600Kva的变压器,所带电流分别为2000A,1700A,1450A。)
有个问题急需问下大家,三台相同的变压器(包括容量,阻抗电压,连结方式)并列运行负荷分配不平衡是什么原因?(都是1600Kva的变压器,所带电流分别为2000A,1700A,1450A。)
2楼
电源是否为同一电源,电源容量是否相同
回复
3楼
1、请确认是并列了吗?
2、请把铭牌拍下来,偶怀疑Uk%不一样。
3、高压侧是同一母线接过来的吗?
回复
4楼
平衡是相对的,不平衡是绝对的。
回复
5楼
你看到得阻抗电压是6%,多好,整齐,6,其实真实值是5.9987,或者6.0128,或者。。。。
回复
6楼
顶起来,顶起来。
回复
7楼
不平衡就对了 问题没描述清楚
回复
8楼
谢谢分享。
回复