请问SZ11-5000/35G 35±3x2.5%/10.5kV Y,d11 Ud=7% 与SZ11-8000/35 35±3×2.5%/10.5 YN,d11 Ud=7.5%能不能并列运行,我这35kV主变的中性点引出来但是没有接线,算不算两台主变的联接组别相同?
请问SZ11-5000/35G 35±3x2.5%/10.5kV
Y,d11 Ud=7% 与SZ11-8000/35 35±3×2.5%/10.5
YN,d11 Ud=7.5%能不能并列运行,我这35kV主变的中性点引出来但是没有接线,算不算两台主变的联接组别相同?
2楼
可以并列运行。。。
回复
3楼
可以的。。。。。
回复
4楼
条件满足。就可并列
回复
5楼
我们这在做三圈变和两圈变的合环试验
回复
6楼
不过变变压器上级使为并列运行,试验成功
回复
7楼
10KV配电室,单母分段运行,上级配电室也是分段运行,电源来自不同的变压器。低压侧两段母线电压差小于10V,合母联运行没问题
回复
8楼
二台主变都是Y/D-11,且电压完全相同,唯一不太理想的是Ud%差了0.5%,更坏的是容量(5000KVA)小的一台阻抗电压小,可以计算一下,二台主变并列后,负荷达到多少时,小的一台主变会满负荷(大的一台永远是后过载状态)。
因为小的一台主变在额定电流时,其阻抗压降有7%,大的一台主变在额定电流时压降有7.5%,当二台主变并列时,压降达到7%时,(5000KVA)小的一台主变正好满负荷,而大的一台(8000KVA)主变还不到7.5%。
计算:阻抗电压=7.5%额定电压=额定电流*阻抗 7%额定电压=K额定电流*阻抗
7.5%*10000=750=额定电流*阻抗 7%额定电压=700=K额定电流*阻抗=K750
K=700/750=0.9333 也就是说,当小的主变满负荷时,大的主变才93.33%的负荷。
回复