关于变压器并列运行短路电流的问题
kiball
kiball Lv.3
2014年04月17日 22:08:06
来自于变压器
只看楼主

现有三台1000kVA变压器,短路阻抗6%,如并列运行一二次短路电流大小确定问题

现有三台1000kVA变压器,短路阻抗6%,如并列运行一二次短路电流大小确定问题
免费打赏
掌中兲坣
2014年04月19日 15:21:45
2楼
并列运行的话,只有低压侧的短路电流计算的时候,需要把阻抗值并联计算吧?
回复
lingxuct
2014年04月20日 10:31:46
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-20 10:35 编辑

相同变压器并列运行,流过其低压侧开关的电流只有一台变压器的,母线上的短路电流的倍数乘上台数就可以。

UK%=6%的1000KVA变压器低压侧(0.4KV)短路电流(最大)为24.057KA

3台并列(这种情况很少见)为24.057X3=72.171KA
回复
kiball
2014年04月27日 21:31:58
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-20 10:31 相同变压器并列运行,流过其低压侧开关的电流只有一台变压器的,母线上的短路电流的倍数乘上台数就可以。 …那这样的话 低压总柜断路器的短路分断能力要大于这个值 看了下只有80kA
回复
lingxuct
2014年04月28日 06:56:27
5楼
kiball 发表于 2014-4-27 21:31 那这样的话 低压总柜断路器的短路分断能力要大于这个值 看了下只有80kA哪来的“低压总柜”?你能把几台变压器输出的电流全部经过这台“总柜”?(错误的设想!)
回复
ray卢
2014年05月06日 17:36:41
6楼
ccc___ 发表于 2014-4-20 10:31 相同变压器并列运行,流过其低压侧开关的电流只有一台变压器的,母线上的短路电流的倍数乘上台数就可以。 …前辈给说一下具体短路电流的计算方法,或者具体哪本书籍有介绍
回复
lingxuct
2014年05月06日 17:39:42
7楼
ray卢 发表于 2014-5-6 17:36 前辈给说一下具体短路电流的计算方法,或者具体哪本书籍有介绍正规学过“电”的,一定有教课书中的“短路电流计算”的章节。
回复
ray卢
2014年05月06日 17:41:26
8楼
ccc___ 发表于 2014-5-6 17:39 正规学过“电”的,一定有教课书中的“短路电流计算”的章节。真心没接触过,当时我的专业是机电一体化,前辈给指教一下,谢谢
回复
lingxuct
2014年05月06日 17:53:32
9楼
ray卢 发表于 2014-5-6 17:41 真心没接触过,当时我的专业是机电一体化,前辈给指教一下,谢谢在这下资料:《工业与民用配电设计手册(第三版)》,那里面有计算方法。不光有短路计算,也有保护计算,普通的电气计算方法,那里面基本全有!
回复
ray卢
2014年05月06日 17:55:11
10楼
ccc___ 发表于 2014-5-6 17:53 在这下资料:《工业与民用配电设计手册(第三版)》,那里面有计算方法。不光有短路计算,也有保护计 …好的,谢谢前辈
回复

相关推荐

APP内打开