关于2台不同容量变压器并列运行的问题?
dennisjordan
2013年12月15日 20:53:28
只看楼主

该工程为并列运行工程,原设计单位考虑的是2台SGB10-315KVA设计,分两期投运;一期投运一台315KVA(已与2010年投运),二期想投运另外一台315KVA;但是目前甲方用电量增加,想投运一台500KVA的变压器。我想这样并列运行要注意什么问题?一期投运(2010年已经投运)的低压柜设备有D4(电容),D5(进线柜),D6(进线发电机切换柜),D7(馈电柜),D8(馈电柜,D9(馈电柜)

该工程为并列运行工程,原设计单位考虑的是2台SGB10-315KVA设计,分两期投运;一期投运一台315KVA(已与2010年投运),二期想投运另外一台315KVA;但是目前甲方用电量增加, 想投运一台500KVA的变压器。我想这样并列运行要注意什么问题?
一期投运(2010年已经投运)的低压柜设备有D4(电容),D5(进线柜),D6(进线发电机切换柜),D7(馈电柜),D8(馈电柜,D9(馈电柜)
二期投运(还在设计阶段)D1(进线柜),D2(电容柜), D3(联络柜),
请看图纸,手机拍的可能不是特别的清楚(这个是原设计单位设计的)。
自己的思路:
1、因为增加了一台500KVA的变压器,是不是原来的D6(发电机切换柜)开关长延时要调整,且分支铜排也要调整?
互感器变比也要调整1500/5,电流表也要更换?
2、还有原来的主母线TMY-80*8规格是不是要改变为100*8?
3 、另外并列运行,有没有问题?
请各位多多指点,多多讨论啊?相信大家以后说不定也会碰到的!!!谢谢啊!


系统图1.jpg


系统2.jpg

jiangnanxia123
2013年12月15日 21:04:13
2楼
主要看看变压器并列运行的条件呢是否满足,比如变比,短路阻抗,以及容量等。
回复
fishbone_l
2013年12月15日 21:31:50
3楼
楼主是想将原来一期的315kVA的变压器换下,改用500kVA的变压器还是准备两台在期中一起并联投入?
回复
dennisjordan
2013年12月15日 21:41:10
4楼
fishbone_l 发表于 2013-12-15 21:31 楼主是想将原来一期的315kVA的变压器换下,改用500kVA的变压器还是准备两台在期中一起并联投入?你好!一期的还使用,就是再投运一台500KVA的(原来是考虑再投一台315);
回复
fishbone_l
2013年12月15日 21:49:15
5楼
楼主描述的内容和给出的一次系统图对不起来 啊
回复
lingxuct
2013年12月16日 09:03:24
6楼
二个工期只上二台小变压器,各自负责自己的负荷就行,并列的可能不存在!特别是小变压器,经受环流的能力极差,楼主不要考虑。

如果下面增加了大容量设备,单台变压器对大电机起动无法承受,则建议把原315换成800或1000的!
才这么几台柜子,换大进线开关和主母线也要不了多少钱。
回复
talentyxr
2013年12月16日 09:27:53
7楼
按图纸中看出二期的3台柜子完全是为了加容量上的(没有负荷)。图中主母线TMY-80*8 进线开关都是2000A,母线与开关都足够大了。建议你二期直接上一台800或1000的变压器单独使用,来带你的全部负荷。用电量少的时候在开一期的小变压器,这样经济实惠还安全,毕竟一般小变压器不推荐并列使用的。2台小变压器并列使用的电费也大于1台800或1000的电费啊。
回复
lilie912
2013年12月16日 11:12:03
8楼
学习了~
回复
电气油子
2013年12月16日 14:04:55
9楼
学习了,遇问题多讨论还是有好处的
回复
逸風
2013年12月16日 15:01:41
10楼
了解中。。。。
回复
cwg521cxh
2013年12月16日 16:29:34
11楼
是不是“三锁二匙”的柜子啊?
80*80的T2铜牌,适用于30kA\1600A的GCK柜子,500的变压器额定电流是达到了。CT和表肯定要换了。