我一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵另外消防中心有硬线可启停消火栓泵规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动不知各位大侠是怎么理解的
我一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵
另外消防中心有硬线可启停消火栓泵
规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动
不知各位大侠是怎么理解的
12楼
高层是要有消火栓起停泵按钮的
回复
13楼
哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见.
我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有!二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗?
诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机,然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。
消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解~~~
压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线,其中一根带DC24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心,取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解~~~
如有不对,望高手点评!! QQ:314857840
回复
14楼
基本上赞同楼上的说法。。。:)
回复
15楼
如果消火栓按钮已经能直接启动消防泵了,为什么消防控制室除了要求能总线控制消防泵外,还应能手动自动控制.
回复
16楼
回复#13楼的帖子
“按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合”,你说的24V是直流还是交流?
“消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线”,可是05图集中标准图却是采用的交流24V,到底应该用哪一个呢?
回复
17楼
好东西,,学习了
回复
18楼
01D303-3里面比较清楚
回复
19楼
我做的也是这样的,从消火检箱内按钮可直接启动消防泵,而且我做的工地已有不少,都是认同的,首先考虑的就是他的及时性,如果从消火检箱内按钮只是发一个信号给消防中心的话,那么这样有些消防中心还是用人去操作的,这样如果没人直班就麻烦了,我认为还是在消火检箱内直接启泵可靠一点.
回复
20楼
我做的也是这样的,从消火栓箱内按钮可直接启动消防泵,而且我做的工地已有不少,都是认同的,首先考虑的就是他的及时性,如果从消火栓箱内按钮只是发一个信号给消防中心的话,那么这样有些消防中心还是用人去操作的,这样如果没人直班就麻烦了,我认为还是在消火栓箱内直接启泵可靠一点.
回复
21楼
1.应该设消火栓直接起泵线连到水泵的控制柜,至少设计应该如此
2.实际使用时,我国的火灾报警控制系统的误报错报比较多,所以除了消防验收时联动报警控制主机打在自动状态外,实际运行时间都是打在手动,同时消防部门要求控制室必须有人24小时值班。
3.为防止有人误按起泵按钮(不装直接起泵线的公司都如是解释),最好不设直接起泵线。
4.有些消防产品的控制主机的手动控制盘出线是总线带多线模块,实际还是需要主机控制,一旦主机坏了,手动控制也是无效的,但是施工方喜欢,方便施工。
回复