消火栓按钮需要直接启动消火栓泵?
小老虎
小老虎 Lv.2
2004年11月22日 10:07:39
来自于防雷减灾
只看楼主

我一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵另外消防中心有硬线可启停消火栓泵规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动不知各位大侠是怎么理解的

我一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵
另外消防中心有硬线可启停消火栓泵
规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动

不知各位大侠是怎么理解的
免费打赏
飘泊的云
2004年11月22日 10:22:54
2楼
规范中有说,在给排水部分,消火栓旁加启泵按钮。。建筑防火规范中。
回复
gao288
2004年11月22日 10:22:56
3楼
应该要有
回复
gejils.w
2004年11月22日 10:43:54
4楼
我一般是直接到水泵房启动水泵
回复
小老虎
2004年11月22日 13:00:03
5楼
谢谢楼上各位
不过建筑设计防火规范8.6.2.九条:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消火栓泵的按钮,并应有保护设施.
照这么理解,一般民用建筑和水箱能满足要求的就可以不设
回复
小老虎
2004年11月22日 13:00:43
6楼
欢迎大家再讨论!
回复
lc670
2004年11月22日 13:14:05
7楼
还是设比较好,也花不了几个钱,五楼说的确实有道理
回复
gotocad-chw
2004年11月22日 14:40:20
8楼
有时间的话,可以看一看消火栓泵的二次控制图,应该很清楚的.

设与不设关键看给排水专业的消防给水系统:

如果是临时高压系统,就一定要设的

如果是稳高压系统,就可以不设

国标D303
沪标(编号不记得啦)
均有二次图.
回复
lqywjj
2004年11月22日 14:48:55
9楼

请问有没有在吉林市做电气设计工作的朋友啊,有急事请教。请写信给我啊(lqywjj@163.com)急急急
回复
wangshiyou
2006年04月15日 10:38:26
10楼
不需要直接启动消火栓泵,由消火栓按钮将报警信号传到消防中控室,然后在由中控室联动控制主机联动启动消火栓泵。
回复
kaoziji
2006年04月15日 15:43:10
11楼
哈哈,我刚做了个工程,是得必须消火栓直接起动消火栓泵的!!一定要加的!有国家标准设计院的图集可以查的,是叫什么消防报警控制的图集!!上班回去查一下在来补上它。还有就一个就是压力开关必须和喷淋泵一定也要连上,在和消防连动线接!!这里是很容易范错误的!刚学会了!!呵呵!!
回复

相关推荐

APP内打开