现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。
问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?
问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
如果有更好的方案,欢迎各位高手探讨。
2楼
不同容量的也能并列运行?
回复
3楼
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
回复
4楼
anhui_lrdl 发表于 2013-8-26 13:34 1、接线组别相同。 2、变比差值不超过±0.5%。 3、短路电压值不超过±10%。 对的,变压器均满足并列运行要求的。。具体我的2个问题可否分析下
回复
5楼
星湖 发表于 2013-8-26 13:19 不同容量的也能并列运行?可以的,呵呵。。。
回复
6楼
问题1和问题2,选择的是正确的。
只要满足并列运行条件和相序一致,完全可以啊。
回复
7楼
问题1:低压母线不必完全一致,因为变压器容量不同,负荷分配不同
问题2:不知你负载性质如何,但是只从变压器容量上来说(低压侧400V),1#选择1250A合适,2#选择850A就能满足了吧,但是考虑负载和电容补偿等就不好说了,具体情况具体分析。
回复
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-26 14:48 编辑
1、二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!
2、母联断路器可选400KVA变压器进线一样大;
3、新装变压器,建议做成TN-S系统,不宜做TN-C系统。
4、由于二台变压器的容量不同(差额大于规范允许值),所以,系统不允许长时间并列运行,在倒负荷时可以短时间(不超过1小时)并列运行。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 14:46 1、二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!2、母联断 …针对你提的第三点,可否具体说明一下问题所在?我做TN-C的话,进线柜均用4P的刀开关,可行性可否分析下
回复
10楼
和不并列选法一样。你的这种并列就是2X400,不是630+400
回复
11楼
gogogokaka2008 发表于 2013-8-26 14:55 针对你提的第三点,可否具体说明一下问题所在?我做TN-C的话,进线柜均用4P的刀开关,可行性可否分析下不是用4P的事,我反对用4P断路器,建议用3P断路器!TN-S系统,从变压器引N排(不经断路器)到低压柜,给各出线接N芯线用;从接地装置(不少于每段二条)引PE(镀锌扁钢)到低压柜的PE排上,给各出线接PE芯线用!!!