关于变压器并列运行时的低压端电流整定问题,请指教
ownskywu
ownskywu Lv.2
2004年07月31日 21:25:49
来自于变压器
只看楼主

有一个低压配电系统,母线方式为双母线加装联络开关,两台1000KVA变压器分别在两段母线,运行方式为变压器并列运行.两台变压器为满负荷运行(都按1.2的负荷系数计算).两段母线上的负荷平衡放置问题1 进线开关和联络开关的整定电流分别应为多大?问题2 两段母线的铜排规格应为多大?是按两台变压器的总容量考虑还是按各自变压器的容量进行设定?

有一个低压配电系统,母线方式为双母线加装联络开关,两台1000KVA变压器分别在两段母线,运行方式为变压器并列运行.两台变压器为满负荷运行(都按1.2的负荷系数计算).两段母线上的负荷平衡放置


问题1 进线开关和联络开关的整定电流分别应为多大?


问题2 两段母线的铜排规格应为多大?是按两台变压器的总容量考虑还是按各自变压器的容量进行设定?

fire
2004年08月02日 13:55:00
2楼

进线开关的整定:

1、过电流脱扣器的整定,从原理上说应该按照总的Ijs从变压器的两个支路分流而来整定,电流与两个分支回路阻抗成反比,应该是相量运算,可以假定Ijs的初始相位角为零。你这种情况应该是按照各自变压器的额定电流。

2、短延时脱扣器的整定。假如最大一台电动机最后起动,如果把母线看作一个节点的话,也应该按照变压器的阻抗分配,你的这种情况电流也是平均分配在两个变压器支路上,各取最大起动电流的一半加上最大负荷电流,再乘以系数。

3、瞬时脱扣器进线开关不推荐加,比如03年杭州建筑电气同仁联谊会上的资料。

其余的等再考虑一下。上面是个人的一点不成熟的看法,请各位兄斧正!