求助关于变压器并列运行的问题?
rzf99417143
2012年08月27日 23:49:28
来自于变压器
只看楼主

最近一个项目,用两台800KVA的干变,型号规格,阻抗、接线组别等等啥都一样,原本是想并列运行,根据负荷情况进行投切,但是听五洲设计院的设计人员讲:坚决不能并列运行,说有新规范标准了,具体也没说出个所以然来,本人急于想知道为什么不能并列运行?主要是这个兄弟也好像是不善于表达,要不我就追问它了,请教高手作答,给出详细解答原因。谢谢!这个项目倒罢了,因为是在设计阶段,问题是有个已经做完的项目,是个热处理车间,当初设计就是两台1600的干变,核相等基本工作也都做了,具备并列条件,正好这两天要用,让他这么一说,我也心里不踏实了,要不并列负荷分配又不是很均匀,只投一台容量有不足,该怎么办?

最近一个项目,用两台800KVA的干变,型号规格,阻抗、接线组别等等啥都一样,原本是想并列运行,根据负荷情况进行投切,但是听五洲设计院的设计人员讲:坚决不能并列运行,说有新规范标准了,具体也没说出个所以然来,本人急于想知道为什么不能并列运行?主要是这个兄弟也好像是不善于表达,要不我就追问它了,请教高手作答,给出详细解答原因。谢谢!

这个项目倒罢了,因为是在设计阶段,问题是有个已经做完的项目,是个热处理车间,当初设计就是两台1600的干变,核相等基本工作也都做了,具备并列条件,正好这两天要用,让他这么一说,我也心里不踏实了,要不并列负荷分配又不是很均匀,只投一台容量有不足,该怎么办?
免费打赏
tflash
2012年09月12日 11:15:26
23楼
根据以前学习变压器并列运行的三要素来看,容量相差不超过1/3,同电压等级、短路百分比电压百分比相同,接线组别相同。你所列的数据基本满足要求。所以是可以并列运行的。不过要根据负荷投切,那么负荷开关一定要选好,不要过负荷操作。
回复
tjdianlan168
2012年09月12日 15:12:53
24楼
知要是同一厂家生产电变压器,明牌样是可以并联运行的, www.tianlan88.com
回复
tflash
2012年09月12日 15:28:58
25楼
求助关于变压器并列运行的问题?
知要是同一厂家生产电变压器,明牌样是可以并联运行
不一定是同一厂家生产的就能并联运行:例如一台是100KVA,一台是400KVA就不能并联运行因为会产生环流。又例如同是两台400KVA的,一台是Y/Y11型接线,一台是Y/△11型接线,也不能运行,因为相位相角不一样。
回复
anqinghym
2012年09月12日 20:13:59
26楼
这个选择4.35应该没有问题的。
回复
anqinghym
2012年09月12日 20:19:06
27楼
最简单的方法就是在两台变压器的二次侧进线电缆头处按照同相的原则来测量电压差,及A相与A相、B相对B相、C相对C相,如果在带负荷情况下和空载情况下压差都很小,就可以并列运行。记得并列后要监测负荷分配哦,主要是无功负荷可能会有一点差别,有功负荷差别不大。
回复
dqf756936594
2012年09月12日 22:47:54
28楼
2台高压变压器可以并列运行的,2台低压变压器也可以并列运行,但最好不要并列运行,我们曾经2台10/0.4的变压器并列运行过,不知什么原因母联柜烧毁了。
回复
我是农场主
2012年09月14日 09:24:53
29楼
干变容量是1600KVA,那么高压侧最大电流应为1600/10/根号3=92.4A,等比计算方法:150/5=92.4/X,推出X=3.08A,所以过流整定为3.08A。
回复
jhongsong123
2012年09月14日 12:22:28
30楼
如果两台变压器满足并列的条件是可以并列的,但是一般情况下怕产生环流或者负荷分配不均匀,很少长时间并列运行,但时间的倒闸操作是完全没有问题的,我们当时曾经将1600KVA和1000KVA的变压器短时间并列运行倒负荷的。
回复
wz931
2012年09月14日 14:06:03
31楼

过流整定不是这样的,还缺不少参数呢。还有可靠系数,过负荷系数,继电器返回系数一堆呢。
回复
jinxuqiang
2012年09月14日 22:39:30
32楼


区管说得太对了,一定要确认两台变压器是同一电源,否则会出问题的。
回复

相关推荐

APP内打开