变压器并列运行
meils
meils Lv.3
2006年12月26日 12:09:54
来自于变压器
只看楼主

我单位有2台主变(31500KVA)分列运行,由于诸多原因,不能完全实现等负荷,或多或少存在某台主变超需量,但总数没有超。我们拟准备将2台主变实现并列运行,以解决上述原因。请问诸位高手,1、以并列运行方式能否解决这种情况?2、如果并列运行,对我单位整个系统有无重大影响?谢谢!

我单位有2台主变(31500KVA)分列运行,由于诸多原因,不能完全实现等负荷,或多或少存在某台主变超需量,但总数没有超。我们拟准备将2台主变实现并列运行,以解决上述原因。请问诸位高手,1、以并列运行方式能否解决这种情况?2、如果并列运行,对我单位整个系统有无重大影响?谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月26日 18:16:26
2楼
首要条件:两变压器电源引自同一母线,可行!
其次,1、各台变压器的电压比(变比)应相同
   2、各台变压器的阻抗电压应相等
   3、各台变压器的接线组别应相同。

详细分析如下:
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
  变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:
  (1)各台变压器的电压比(变比)应相同
  (2)各台变压器的阻抗电压应相等
  (3)各台变压器的接线组别应相同。
  下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:
  (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:
  由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为:
  IC=△E/(ZdI+ZdII)
  式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗
  ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗
  如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则
  Zd=UZK*UN/100IN
  式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A)
  当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:
  IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)]
  式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压
  UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压
  INI<INII
  á--用百分数表示的二次电压差
  II--变压器I的副边负荷电流
  根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。
  又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5%
  (二)阻抗电压不等时变压器并列运行:
  因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算:
  SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI)
  SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII)
  即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI)
  根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
  (三)接线组别不同的变压器并列运行:
  变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic:
  Ic=△E/(ZdI+ZdII)
  如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示:
  Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2]
  如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为
  Ic=100sin(á/2)/UZK
  式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。
  假设两台变压器变比相等,阻抗电压相等,而其接线组别分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。
  由以上分析可知,如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。
  根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。

回复
zhouyi0203
2006年12月27日 08:50:49
3楼
2楼的讲得很详细、透彻
回复
bylanhang
2006年12月27日 10:02:47
4楼
变压器并列运行,能解决完全实现等负荷,或多或少存在某台主变超需量,但总数没有超,这个问题吗?
回复
meils
2006年12月28日 11:12:10
5楼
我单位2台主变符合并列运行条件,我想知道并列运行后,能否解决需量超出?另对整个系统有无重大影响?谢谢!
回复
xsse
2006年12月28日 14:59:51
6楼
前面那师兄讲很明白,也很清楚了.自己核一下单位的两台变压器型号,找厂家索要试验报告,核对一下相关数据就知道能不能并列了.
回复
panshuoguang
2006年12月28日 19:17:54
7楼
对!应该索要厂家的试验报告,核对一下相关数据看看能不能并列运行.
在理论上2楼说的很详细,很好,很值得学习!
回复
meils
2006年12月29日 14:54:15
8楼
变压器可以并列运行
回复
jibing1983
2007年01月22日 12:32:33
9楼
在带负荷下怎样才能合理分配负荷,按容量成正比分担负荷?
回复
wf_sung
2007年11月07日 20:39:08
10楼
好东西 学习一下
回复
王永前
2007年11月07日 20:47:52
11楼
从表面来看应该可以并列运行,但前提条件是符合变压器并联运行的基本要求。
即1、电压比(变比)应相同
   2、阻抗电压应相等 不超过10%
   3、联接组别应相同。
在实际应用中,容量比如果低于2:1就不应该并联运行了。
回复

相关推荐

APP内打开