消火栓按钮是否应设置直接启动水泵的控制功能之我见
lgq-china
lgq-china Lv.2
2006年12月23日 21:34:56
来自于防雷减灾
只看楼主

个人观点: 在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路; 如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮; 其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵; 手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.

个人观点:
在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路;
如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮;
其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵;
手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.
免费打赏
cwm120507
2009年02月21日 17:32:06
12楼
做一一些项目都省了直启硬线 设计是有的 明明白白是6根线 现场没做 联动启泵或者控制中心手动启泵
回复
xiaojinya711
2009年02月24日 15:19:32
13楼
应设置直接启动水泵的控制功能,等于多了一层保护措施,毕竟现在的楼越来越高,安全隐患越来越多,也是为了人的生命安全!