个人观点: 在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路; 如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮; 其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵; 手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.
在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路;
如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮;
其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵;
手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.