消火栓按钮是否应设置直接启动水泵的控制功能之我见
lgq-china
lgq-china Lv.2
2006年12月23日 21:34:56
来自于防雷减灾
只看楼主

个人观点: 在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路; 如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮; 其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵; 手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.

个人观点:
在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路;
如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮;
其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵;
手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.
免费打赏
大胡子
2006年12月24日 12:24:15
2楼
控制中心报警系统要是故障失效了呢?
回复
xbsuper
2006年12月24日 12:58:33
3楼
同意楼主的意见
回复
sunhan328
2006年12月24日 20:23:52
4楼
业内也有同意楼主那种方式的。
不过,这个问题有争论。作为设计,要考虑全面,安全第一。
回复
nblys@co163
2006年12月24日 22:45:04
5楼
消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机应在报警控制器“死机”时也可手动启动。
消火栓按钮--消火栓泵
压力开关--喷淋泵
排烟风口--防排烟风机
回复
shalang20022002
2007年01月03日 10:31:57
6楼
同意楼主意见,采用多线制模块控制水泵就可以,消火栓直接起泵存在误操作的隐患!
回复
xkrs-xy
2008年08月31日 10:40:15
7楼
我个人认为如果该建筑设有高位水箱能够满足消火栓十分钟供水就完全可以不设置消火栓报警直接启动按钮 因为直启本身就存在问题 如果控制室正常时 误报可以解决 否则绝对会发生事故 换个角度 控制室24小时都有人值班 发生故障可直接派人去泵房手动启动 所以这个按钮绝对是多余的 而且这东西误报的可能性很大
回复
zcliang_007
2008年09月09日 14:56:43
8楼
不赞成楼主的说法,消火栓按钮应有直接通启泵功能。:)
回复
lggufei
2008年09月10日 18:30:41
9楼
楼主做法不敢苟同。
1,不能过分依赖报警系统,而忽视手动和直接控制;
2,先按按钮,然后消防中心显示,再启动。显然多了步骤。
3,按钮直接启泵,是每个按钮都能直接启泵。而楼主的做法只有在消防控制中心启泵。
回复
a85994969
2009年02月13日 15:31:59
10楼
你们说的都有一定的道理,但是你们忽略了一个重要问题;报警按纽它起着重要的作用.就是联动,需要烟感,警铃,层显(包括启动)成为个整体.
回复
mr_yon
2009年02月17日 11:56:19
11楼
楼主的方法比直接手起时误操作的危险更大.
回复

相关推荐

APP内打开