“消火栓按钮直接启动消火栓泵”的理解
fangzi......
2006年12月11日 11:38:24
来自于防雷减灾
只看楼主

理解一:直接启动,指电气上的直接,没有中间环节。做法:消火栓按钮连接报警线,另四线或者两线到消火栓泵配电控制箱。理解二:管理上的直接,通过摸块,由消防控制主机控制启动,按钮动作泵即启动,不需要确认火灾的过程。做法:消火栓按钮接报警线即可。不知道大家认可哪一种呢?我两种都做过,都可以过审图,但消防安装公司只是认可第一种做法。

2006年12月11日 11:41:45
2楼
第一种做法
回复
fangzi......
2006年12月11日 11:50:42
3楼
我多次看了规范及条文说明,规范的意思都只是说,要求作到消火栓按钮可以马上启动水泵就行,并没有说要电气意义上的直接,第二种做法明显也可以达到规范的要求。
回复
zhh_1977
2006年12月11日 14:43:09
4楼
两种都要做的
回复
fangzi......
2006年12月11日 16:24:34
5楼
请大家都说说理由好吗?
回复
jiaxiuqiang
2006年12月11日 18:42:31
6楼
第一种做法
回复
fangzi......
2006年12月13日 13:17:47
7楼
大家都不说话,说说我的看法吧。个人觉得,消火栓按钮启动消火栓泵,可以通过模块控制直接启动,没有必要硬线回到泵房。它和消防风机不一样,消防风机如果不做多线控制,万一总线故障,将只能到现场启动风机。但消火栓按钮不一样,这个按钮坏了,旁边不远的地方还会有消火栓按钮,还可以按下附近的手动报警按钮通知消防控制室,或者电话通知值班人员,消防控制中心也可以手动启动消防泵,总之,后备措施非常多。所以个人认为,完全不需要硬线回到泵房。就像现在消防电梯可以通过模块控制一样,记得当年也是要加多线控制。
回复
wj98329
2006年12月15日 15:21:57
8楼
第一种
回复
huanghesheng
2006年12月15日 23:00:17
9楼
按条文说明,第二种已满足规范要求。事实上,第一种方式可靠性并不高,且受距离的限制。
回复
lggufei
2006年12月17日 16:26:40
10楼
7楼说的什么呀?
看我来说/
重要的消防设备,为了保证安全,有三种启动方式:1手动,2,消防报警控制系统联动启动,3通过按钮等直接启动(消防泵-消火栓按钮;喷淋泵-压力开关).
所以说消防栓报警按钮和消防报警控制器有什么关系呢?
谬论!
回复
lggufei
2006年12月17日 16:27:24
11楼
忘记还有一种是多线制控制!
回复

相关推荐

APP内打开