一个巨问题: 我厂的高厂变是D/D-D-12-12 启动变是Y/D-D-11-11 为什么可以并列运行啊?
一个巨问题:
我厂的高厂变是D/D-D-12-12
启动变是Y/D-D-11-11
为什么可以并列运行啊?
2楼
因为升压变为Y/D-11
回复
3楼
D对D
回复
4楼
电力变压器运行规程 DL/T 572—95
5.7 变压器的并列运行
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。
5.7.3 发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运行。厂用电倒换操作时应防止非同期。
回复