内走道排烟值得大家深思的问题
pgmabc
pgmabc Lv.3
2012年03月28日 22:52:02
来自于通风排烟
只看楼主

相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。高规和低规都有相应的文字和图示。(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)那么屋顶排烟风机的选型是按单层内走道面积X120?还是按单层内走道面积X60?

相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。

高规和低规都有相应的文字和图示。
(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)

假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。
每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)
那么屋顶排烟风机的选型是
按单层内走道面积X120?
还是按单层内走道面积X60?
免费打赏
lzooyy
2012年04月04日 11:48:12
12楼
每层内走道为一个独立防烟风区 应该是楼顶设置一台风机 肩负5个防烟分区
肯定是按面积X120 不知楼猪怎麽考虑的
回复
youlf
2012年04月04日 20:50:02
13楼
打开着火层及上一层的风口,这样,120也就有意义了。
回复
qdwhb0105
2012年04月06日 12:45:30
14楼
肯定是最大内走道面积*120
回复
ahwangf126
2012年04月07日 11:09:58
15楼
屋顶排烟风机的选型是
按单层内走道面积X120
回复
aaawxm
2012年04月07日 19:55:10
16楼
规范虽规定屋顶排烟风机的选型是按单层内走道面积X120,但实际并不正确,因为单体建筑火灾时只考虑一个着火点也即我们只按一个防火分区考虑,不考虑同时有二个防火分区着火,故按此原则应该以X60计算。规范规定肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算,此处条文中应明确排烟分区数量是指同一防火分区内的排烟分区数量,不同防火分区应分别计算。
回复
yangxh67
2012年04月08日 09:02:46
17楼
回复
s136294548
2012年04月10日 16:01:16
18楼
规范解释里有条 无论竖向 还是横向负担两个防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟机风量~~~
回复
s136294548
2012年04月10日 16:02:20
19楼
但是当火灾发生时 我们只开一个防烟分区的风口,到时候这个风口的排烟速度可能超过规范规定值了~~求大侠解释
回复
fine_2009
2012年04月11日 11:20:32
20楼
你不要管开几个风口,排烟量按2个防烟分区计算。你不想想,同一防火分区内多个防烟分区,最大防烟分区可能是400平方,而最小的可能是150平方,那你怎么开?谁都知道最好是所有防烟分区面积基本相等,但那不可能都实现不是?还不是哪个防烟分区着火开哪个?至于风速啥的,不用管它,超就超了,又有什么大不了?
回复
fine_2009
2012年04月11日 11:22:04
21楼
你只要保证设计工况风速在规定范围内,实际着火时不必管它。
回复