内走道排烟大家是怎么理解的?
chao_wen
chao_wen Lv.3
2013年04月07日 14:53:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位对与内走道排烟是怎么理解的,请指点迷津:内走道中20米、30米、60米是怎么理解的?1、是不是两端无窗的超过20米需要机械排烟?2、超过30米的一端开窗需要机械排烟?还是超过30米两端都要开窗?3、超过60米计时两端都有窗也要机械排烟?

请教各位对与内走道排烟是怎么理解的,请指点迷津:内走道中20米、30米、60米是怎么理解的?1、是不是两端无窗的超过20米需要机械排烟?2、超过30米的一端开窗需要机械排烟?还是超过30米两端都要开窗?3、超过60米计时两端都有窗也要机械排烟?
免费打赏
chao_wen
2013年04月08日 09:31:50
2楼
有没有回应的同行们呢?
回复
demond07
2013年04月08日 10:52:24
3楼
长度大于20.0m(非公建的多层建筑是40m) 的内走道应设置排烟设施。但是排烟设施包括自然排烟和机械排烟。
一端有可开启外窗,长度<30m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;
两端有可开启外窗,长度<60m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;
走道中部有可开启且到两端部都不超过30m外窗,长度<60m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;
不满足则应设机械排烟。

有说得不对的请各位指正!!
回复
瑞瑞
2013年04月08日 11:51:48
4楼
demond07 发表于 2013-4-8 10:52 长度大于20.0m(非公建的多层建筑是40m) 的内走道应设置排烟设施。但是排烟设施包括自然排烟和机械排烟。 …从规范的字面理解,这样的解释好像没什么不妥。但《建规》的条文说明里提到:地上长度大于40m的疏散走道中的其他建筑列举的是公寓、通廊式居住建筑,工业建筑并未包括在内,并对丁、戊类及高度小于32米的多层厂房的内走道规范并未规定。还有疏散走道的概念与内走道并不相同。
回复
demond07
2013年04月09日 09:33:18
5楼
dyj8888 发表于 2013-4-8 11:51 从规范的字面理解,这样的解释好像没什么不妥。但《建规》的条文说明里提到:地上长度大于40m的疏散走道中 …这点的确是还有缺口,希望新规会完善
回复
wqwsn99
2013年04月10日 10:02:11
6楼
我反正是这么做的,尽量使用自然排烟
回复
com_com_nm
2013年05月13日 21:50:40
7楼
demond07 发表于 2013-4-9 09:33 这点的确是还有缺口,希望新规会完善新建规里面没有地上长度里面的地上了吧
回复
ailing81884
2013年05月14日 09:04:58
8楼
我也有这个疑惑。。。。规范上说内走道大于60M就要做,但是我大于60M的走廊中间部位还有窗,排烟口到排烟区最远水平距离小于30M这样还需要做机械排烟吗。。