【讨论】层高很低的内走道排烟问题(按上海的防排烟考虑)
star-cluster
2012年06月05日 13:52:57
来自于通风排烟
只看楼主

最近在做一个上海防排烟项目。6层楼。需要对内走道排烟。内走道为“日”字形。长度为260多米。按照上海的防排烟规程,单个防烟分区的长边需要在60米范围内。内走道疏散时,要保持走道2.2米净高。挡烟捶背高至少500.这样反推的话,走道的吊顶高度需要2.7米。而我的内走道怎么做,吊顶也只能吊到2.4米。所以,根本就无法安装挡烟捶背。于是,我有了个想法。对内走道开4条竖井,这样,在每层有4个排烟口,还是按排烟分区设置。也满足排烟分区60米的长边要求。

同时,保证只要其中1个防烟分区失火,单层的4个排烟口全部打开排烟。问,此时,可不可以直接取消挡烟捶背?!?!假如可以的话,就变成了实际上的一个防烟分区了,这个可以吗??

我知道,假如这样做,可能会把失火区域的烟,蔓延到其他非失火的区域,由非失火的排烟口排掉。这个不好。
同时,也知道这个违背了上海的防烟分区长边不超过60米的要求。
我这个做法有点像是国标里面的超过6米而不设置防烟分区的情况了。但是,这么矮的层高,感觉又别扭的很。

懂得上海防排烟的资深大师们,恳请指教这个问题啊。
免费打赏
xuxibo1215
2012年06月06日 09:30:10
2楼
做电动挡烟垂壁
回复
chenjue1986
2012年06月06日 12:55:02
3楼
楼上的说法不是很可行,电动的也是布置在吊顶内的,若是火灾时开启,肯定会与吊顶冲突,能不能正常开启或者说出现破坏吊顶的情况都需要考虑.期待高手有好的解决方案.
回复
xuxibo1215
2012年06月06日 13:19:08
4楼
就和防火卷帘一样,挡烟垂壁下垂的地方吊顶肯定是断开一个缝隙的。。。商场这种做法很多的
回复
star-cluster
2012年06月06日 13:45:41
5楼
2,4楼的同志没有仔细看清我的问题。期待上海防排烟资深高人出现。
回复
jsyolanda
2012年06月06日 14:36:51
6楼
做成水屏障怎么样,像一面镜子一样,吊顶安装喷水装置,下面加装水槽,平时水槽关闭,预警时喷水装置和水槽开启!
回复
bing-ling
2012年06月06日 16:22:52
7楼
高规跟建规里都没有提到要2.2米的净高才能排烟,所以这条不能满足就算咯!至少大方向上不影响疏散,因为火灾时不是所有的挡烟垂壁都放下的,只有着火区放下,人员还是能从非着火区疏散的!所以我觉得还是按正常途径划防烟分区,正常做法!就不要考虑净高没有2.2米了!个人理解!
回复
aaronky
2012年06月06日 16:26:22
8楼
顶下,
回复
xuzechen826
2012年06月08日 10:04:58
9楼
个人观点是:参照防火卷帘着火时是先下落到距地800mm,人员疏散是蹲着走,说明挡烟垂壁低一些也不影响疏散。
以上是个人观点,如果谁有有关规定,欢迎交流。
回复
fzli1985
2012年06月12日 17:30:16
10楼
我有个建议,和建筑协商一下把走道吊顶做成通透材料(例如:孔板)这样你的排烟口可以不伸下吊顶,挡烟垂壁就从顶板做到吊顶板,使你的排烟口处于蓄烟仓之内,就可以满足排烟要求,希望对楼主有所帮助
回复
star-cluster
2012年06月13日 11:20:51
11楼
10楼的观点很好。值得推荐!!谢谢。

其他高人广开言路~~
回复

相关推荐

APP内打开