地下室内走道排烟量问题,困扰好久了,今天又讨论起来了,意见还是不一致,希望给建议
tiny_lsm
tiny_lsm Lv.2
2013年05月27日 11:46:27
来自于通风排烟
只看楼主

地下室走廊防排烟的问题!技术手册上一条说的是多层可以按走廊和需要排烟的房间比较,其中大的乘以120来计算排烟量~高层的呢?(4.11.4第4条)规范上说的模棱两可~除非地下室都加上防火门(高规条文说明8.4.2)陆总的设计手册上说是走廊加上最大房间的面积来计算大家都是怎么算的呢,各地的审图中心都是怎么说的呢?希望踊跃发言(我之前的项目都是按走廊面积乘以120,感觉已经够保险了,但是这次和同事讨论起来感觉还是不保险)

地下室走廊防排烟的问题!
技术手册上一条说的是多层可以按走廊和需要排烟的房间比较,其中大的乘以120来计算排烟量~高层的呢?(4.11.4第4条)
规范上说的模棱两可~除非地下室都加上防火门(高规条文说明8.4.2)
陆总的设计手册上说是走廊加上最大房间的面积来计算
大家都是怎么算的呢,各地的审图中心都是怎么说的呢?希望踊跃发言
(我之前的项目都是按走廊面积乘以120,感觉已经够保险了,但是这次和同事讨论起来感觉还是不保险)
fh16
2013年05月28日 09:07:51
2楼
走廊不超过500平方可以按一个防烟分区来考虑,一个排烟系统风量就是其负担的最大一个防烟分区面积x120
回复
fine_2009
2013年05月28日 09:40:18
3楼
按规范,应该是走道加房间的面积和(不是防火门),如果两个以上防烟分区就120,一个防烟分区就x60。
我一般对于地下储藏室性质的,就按手册算法:走道+最大一个房间计算。这种做法,应该是合理的,但不合法。
如果是危险性较高的旅馆商店什么的,为了安全考虑,还是建议按全部面积计算。
回复
lwt6667
2013年05月28日 10:26:23
4楼
我们是按全部面积计算!
走道房间的门不是防火门!
回复
wrt456
2013年05月28日 19:46:18
5楼

学习了!!!!
回复
tumuzaixian78691
2013年05月28日 22:24:55
6楼
排烟怎么做啊
回复
passaat
2013年05月30日 08:24:27
7楼
排烟应该是按全部面积算吧,我们都是这么弄的,一个防火分区内是没法隔离开来的
回复
瑞瑞
2013年05月30日 09:33:18
8楼
关于走道排烟面积的计算《建规》、《高规》的条文说明里有说到是走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗房间面积之和。我对排烟量的计算是根据现行规范的。但对于规范,我也是有疑惑的,在这里说出来,供大家讨论,也希望高人来指点:
问题一:该走道和连通走道的无窗房间(或设固定窗房间)是否属于同一防烟分区?
一般连通走道和房间的门上面怎么都会有500mm的不燃烧体隔断,也就是说防烟分区是采用顶棚下凸出不小于500mm的不燃烧体进行分隔,那采用了顶棚下凸出不小于500mm的不燃烧体进行分隔的区域是不是应该按不同的防烟分区来对待?如果是不同的防烟分区,那么排烟量按最大面积X120来计算风量更合适;
问题二:不超过50平米有人停留或有可燃物的地下室是可以不做排烟的,那么这个房间发生火灾时烟气怎么排,是靠走道的排烟吗?靠走道排烟是排不出去的,连接走道门上的那不小于500mm的隔断会阻挡烟气的流动。
问题三:不超过50平米有人停留或有可燃物的地下室是可以不做排烟的,且连接该房间内走道长度如果没有超过20米也是可以不做排烟的,那这样的话,一旦火灾,对房间、走道来说都是不考虑其排烟的。但为什么连接该房间的内走道长度超过20米时,走道也考虑排烟且该房间也考虑排烟?但根据我上面的分析,又觉得房间的烟气根本就无法排出。
这些想法供大家讨论。
回复
fine_2009
2013年05月31日 13:38:41
9楼
问题一:是否属于同一防烟分区在于你的划分,可以是一个,也可以多个房间是一个,主要在于,着火时相应着火防烟分区的排烟口要可以控制开启。
问题二:挡烟垂壁是不小于500mm的隔断,但不小于500的隔断并不一定是挡烟垂壁。比如走道和房间之间,认为走道排烟可以兼顾到小于50平方的房间的,虽然门的高度只有两米高,但可以不做为防烟分区的界限,仍然认为房间的烟会进入走道。
问题三:还有个总面积200平方的问题。规范是死的,它就规定,如果走道要排烟,就包括非防火门房间的排烟。应该是认为,房间很小,人可以立刻逃生到走道,但房间里的烟气会漫延到走道,因此走道要排房间里的烟。
回复
wdmxszq
2013年06月03日 09:26:48
10楼
学习了 谢谢分享
回复
rzdsyxa
2013年06月03日 11:30:43
11楼
:(:)学习下,谢谢
回复