【探讨】关于内走道排烟问题
clould
clould Lv.8
2012年07月24日 09:36:21
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.1.3.1中指出“长度超过20m的内走道”需要考虑排烟设施,本人认为20m是内走道考虑是否需要排烟的一个分界点,超过20m设排烟设施,满足自然排烟要求则自然排烟,反之机械排烟。但本人又在《建筑防火》中的9.1.3中的第7条中看到“其他建筑中长度大于40m的疏散走道”也需要设置排烟设施,这句话就与我理解的20m作为是否需要排烟的分界点产生矛盾了。如果不提这40m,一般遇到40m走道,我肯定这样理解,他大于20m,考虑排烟设施,然后看是中间开窗或者两侧开窗,看看满足自然排烟条件,满足则自然排烟,不满足机械排烟。如果现在走道长度是35m,我怎么考虑,按照低规的理解没有超过40m,可不做,如果这35m走道只有一侧开窗,也满足面积要求,但是最不利排烟点到窗户的距离大于30m了(低规9.2.4中指出自然排烟口距改防烟分区最远点的水平距离不应超过30m),这又到底是做不做机械排烟吗?

2012年07月24日 11:29:45
2楼
关于40米的疏散走道的解释,在《建规》GB50016-2006第380页条文解释9.1.3.7中有说明。
回复
snail_yin
2012年07月25日 10:01:54
3楼
首先,硬性的把20m作为是否设置排烟系统的临界点就是错误的,
其次,低规中的40m这一条是有前提的,基本上就适用于住宅,而住宅内走道超过40m的建筑还是很少见得。
回复
painer
2012年07月26日 11:11:53
4楼
问一句,如果内走道中间有个敞开的楼梯,楼梯有外窗,这个楼梯外窗可以做自然排烟口吗?
回复
yyq517
2012年07月26日 11:24:23
5楼
首先,要看建筑是用高规还是建规;其次,再看走道是内走道还是疏散走道!
回复
imasm
2012年07月26日 12:32:31
6楼
规范已经讲得很清楚了,没有一点疑问。
1、你说的两条规定都是有前提的,高规中的前提是一类高层和超过32m的二类高层超过20m的走道就要排烟。
建规中说的是公共建筑中超过20m的走道就要排烟,其他建筑中超过40m的建筑就要排烟。
可以看出来,这两条并不矛盾,规范对高层建筑和公共建筑的要求要严格些。
2、另外,不管是自然排烟还是机械排烟,排烟口距最远点都不能超过30m,你的35m的走道如果不是高层建筑也不是公共建筑,那么就不必要排烟,既然不排烟,连窗户都可以不要,就无所谓排烟口距最远点是否超30m的问题。如果你的35m的走道是一类高层或超过32m的二类高层或公共建筑,就需要排烟,那么排烟口距最远点不能超过30m。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月26日 18:51:00
7楼
这个好像真论的很模糊啊 什么一般建筑 什么其他建筑还有 内走道呢
回复
cake_01
2012年07月26日 23:11:06
8楼
好多措施都是有前提的。
随着建筑师创新不断,新的情况不断出现,规范会隔几年就修订一次。
回复
brangy
2012年07月27日 10:03:27
9楼
六楼的说法是对的 自然排烟口做为需要排烟内走道的排烟设施
回复
suimengdao
2012年07月27日 10:23:34
10楼
这个问题我觉得争论点不在这儿,而是在其他建筑的问题上,应该明确其他建筑是指哪一些。
回复
syguolu
2012年07月27日 23:46:04
11楼
看是中间开窗或者两侧开窗,看看满足自然排烟条件,满足则自然排烟,不满足机械排烟
回复