手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。
手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。
2楼
希望大家能帮我解决这个问题
回复
3楼
自然排烟区与机械排烟区加50cm防火玻璃就行了。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-9 07:24 自然排烟区与机械排烟区加50cm防火玻璃就行了。那加一个挡烟垂壁也是一样?
回复
5楼
有没有人能够解决一下这个问题
回复
6楼
就是挡烟垂壁。
回复
7楼
不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。
回复
8楼
必须设置机械排烟系统了~
回复
9楼
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
回复
10楼
自然排烟区与机械排烟区加50cm防火挡烟垂壁就行了。
回复
11楼
nblys 发表于 2013-7-10 00:32 不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。同意这种看法!!
回复