关于大于60米内走道排烟的问题
a2357663
a2357663 Lv.4
2013年07月08日 18:28:52
来自于通风排烟
只看楼主

手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。

手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。
免费打赏
a2357663
2013年07月08日 18:29:56
2楼
希望大家能帮我解决这个问题
回复
云飘飘
2013年07月09日 07:24:13
3楼
自然排烟区与机械排烟区加50cm防火玻璃就行了。
回复
a2357663
2013年07月09日 08:37:41
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-9 07:24 自然排烟区与机械排烟区加50cm防火玻璃就行了。那加一个挡烟垂壁也是一样?
回复
a2357663
2013年07月09日 08:38:21
5楼
有没有人能够解决一下这个问题
回复
云飘飘
2013年07月09日 09:38:45
6楼
就是挡烟垂壁。
回复
nblys
2013年07月10日 00:32:01
7楼
不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。
回复
crazy_123456
2013年07月10日 12:25:09
8楼
必须设置机械排烟系统了~
回复
rongden
2013年07月23日 15:07:41
9楼
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
回复
jlrlq8888
2013年11月14日 12:04:21
10楼
自然排烟区与机械排烟区加50cm防火挡烟垂壁就行了。
回复
zhangshengna
2013年11月15日 17:25:30
11楼
nblys 发表于 2013-7-10 00:32 不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。同意这种看法!!
回复

相关推荐

APP内打开