关于大于60米内走道排烟的问题
a2357663
a2357663 Lv.4
2013年07月08日 18:28:52
来自于通风排烟
只看楼主

手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。

手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。
免费打赏
wjj520184
2013年11月15日 17:32:06
12楼
机械排风,中间加个挡烟垂壁
回复
lyq382398054
2013年11月16日 10:12:07
13楼
自然排烟由于排烟动力小于机械排烟,会使烟气在顺着自然排烟区到机械排烟区域蔓延,根本起不到作用,虽然理论上可行,还是要考虑到实际情况
回复
shitou2012
2013年11月22日 17:01:11
14楼
你设置的这个风道已经够用,在2层和3层走廊吊顶上设置排烟风管,接至竖向风道,风管上设置两个排烟口,保证排烟口距离最远端不大于30m即可。此时不存在自然排烟的可能,发生火灾,窗户作为补风。
回复
kangliu1101
2013年11月24日 13:30:30
15楼
nblys 发表于 2013-7-10 00:32 不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。同意,做排烟管,分两路到风井两侧,排烟口至最远端不超过30m就行了,如果做不了风管那你就加井了