内走道单独设置了排烟,这些个排烟的风口可以用单层百叶吗?坐等大侠回答
内走道单独设置了排烟,这些个排烟的风口可以用单层百叶吗?
坐等大侠回答
2楼
可以,风口性能应满足防火要求,这个风口相当于常开风口。
回复
3楼
如果就一个防烟分区用常开风口没问题,多个防烟分区就得用常闭风口了
回复
4楼
songjj-68 发表于 2013-6-18 11:27 如果就一个防烟分区用常开风口没问题,多个防烟分区就得用常闭风口了好的,非常感谢!
回复
5楼
一般内走道的排烟口都要有一个250的执行结构,贴梁底安装,如果离地面比较高,需设置一个远距离执行机构,到人能够得着的地方。
回复
6楼
老大的徒弟 发表于 2013-6-22 15:31 一般内走道的排烟口都要有一个250的执行结构,贴梁底安装,如果离地面比较高,需设置一个远距离执行机构,到 …多谢啊!真的很想知道更多的关于施工方面的知识
回复
7楼
当然可以啦!配装280常闭远控联动防火阀,装单层百叶风口,这和远控防火多叶排烟口是一样的!
回复
8楼
学习了
回复