防排烟风管在新规下的标准和要求
qq25396809
qq25396809 Lv.2
2024年05月21日 14:19:00
来自于通风排烟
只看楼主

住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由公安部四川消防研究所主编、上海消防总队等单位参编的国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017于2018年8月1日正式实施,《建筑防排烟系统技术标准》相关条款中对建筑防、排烟系统设备、管道和阀部件的选型和选材作出了全面详细的规定。 国家规范要求 一、GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》


住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由公安部四川消防研究所主编、上海消防总队等单位参编的国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017于2018年8月1日正式实施,《建筑防排烟系统技术标准》相关条款中对建筑防、排烟系统设备、管道和阀部件的选型和选材作出了全面详细的规定。

国家规范要求

一、GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》

对部位风管的耐火极限要求:

1、防烟系统

2、排烟系统

3、补风系统

二、GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)

1、对穿过防火分隔的风管提出了耐火极限的要求。

2、通常防火隔墙耐火极限1~3h;楼板耐火极限1.5h;防火墙耐火极限不低于3.0h。

3、《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》水平穿越防火分区或避难区的消防风管耐火极限应满足1.5h。

4、《建筑放排烟系统技术标准》的条文说明重明确指出,送风管道、排烟管道的满足耐火极限规定为强制性条文,必须严格执行。

地方规范要求

各地方对风管耐火极限的执行要求相较于国标都有不同程度的加强。

1.《四川省建筑防烟排烟系统技术标准的实施细则》

2.《浙江省消防难点问题操作技术指南2020版》

◆加压送风管穿越防火分区时应满足耐火极限1.50h。

◆穿越避难区的风管也应满足不同的的耐火极限。

3.《川渝地区建筑防烟排烟技术指南》

防排烟绝热通风管道常见问题:

(1)镀锌钢板风管是否可以保证耐火极限?

根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018 年版)耐火极限的定义:

耐火极限包含承载能力、完整性和隔热性,镀锌钢板满足不了隔热性,在火灾情况下承载性是否满足也没有相关的检测报告,因此镀锌钢板不被认可能满足哪怕0.5h的耐火极限,所以为了满足风管的耐火极限要求,镀锌钢板风管是需要采取一定措施的。

如《浙江省消防难点问题操作技术指南2020版》中就提出了要求。

(2)是否可以用非金属耐火板制作?

无论采取何种措施,都应满足A级不燃,具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。而且GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求防排烟风管宜或应采用镀锌钢板制作。

广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑中也要求防排烟风管要用金属风管。

(3)防排烟风管耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法?

3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。

可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:

1、喷涂(抹涂)防火涂料;

2、包裹防火板;

3、包裹柔性毡状隔热材料;

4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。

风管耐火极限的几种做法?

一、防火板 隔热棉 镀锌钢板

20K607 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图集上对钢板风管防火保护例举了包覆工业一体化硅酸钙板(即防火板)的做法,从市场的调研来看,这也是最常见和普遍的做法:

但是根据客户的反馈,采用防火板 隔热棉 镀锌铁皮等常规做法,工序比较复杂,用材多,造价也比较高。

(备注:按规范,如吊顶无可燃材料,可不隔热)

二、风管外包高温玻璃棉

那是否还有其它的解决方案可以减少安装成本,减少工序呢?绝热超细纤维制品行业针对防排烟系统深入研究,仅用专用的玻璃棉 风管也是可以达到耐火极限0.5~1.0h要求的,满足防排烟标准中大多数的使用场合,并在项目中使用,这就减少了防火板材料及其安装工序,必然成本会下来。

①1.0h检测报告截图

②深圳某项目现场的实施照片

三、成品复合耐火风管

同时本公司还提供了成品复合耐火风管的做法,其耐火极限最长可达到1.5h、2.0h、3.0h,内外层采用不同厚度的彩钢板加内隔热层:

成品风管安装图

上述三种防排烟系统风管材料方法均在不同的工程实施中实现过,都能满足相关规范要求,并都顺利通过消防验收。

免费打赏
lxwklj
2024年09月27日 08:33:33
3楼

首先感谢分享,其中有一条“具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告“此条出处是什么地方?

22K-311只是提到用第三方做防火测试。

回复

相关推荐

APP内打开