防排烟:关于排烟、加压送风管道的耐火极限
pl_48757650
2023年03月03日 16:01:23
来自于通风排烟
只看楼主

一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h; 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h; 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h,但设备用房和汽 ** 的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:

4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求:

1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h;

2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h;

3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h,但设备用房和汽 ** 的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

二、《防排烟系统设备及附件选用与安装》07K103-2中关于防火风管的说明:8mm厚板材制作的自撑式防火风管防火性能达到120min内可以保持完整性和稳定性;

三、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,第4.4.8条条文解释:对于管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428)的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。尽管现行《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009)的适用范围中规定,本规范不适用于“排烟风管”,但笔者认为《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017执行时间是2018年8月,晚于《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009)的执行时间,应当遵照执行;所以,应该考量排烟管道的隔热性能;《防排烟系统设备及附件选用与安装》07K103-2中对风管的隔热性能没有说明,有待完善;

四、《建筑防火设计规范》GB50016-2014附录:《各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限》中规定:9mm厚防火板 75mm厚岩棉(容重100kg/m3),耐火极限为0.5h,笔者认为比较准确,可以用于包覆风管。