地下车库平时排烟送风管道能穿越为战时送排风竖井吗
htht1220
htht1220 Lv.2
2005年01月11日 17:23:56
来自于通风排烟
只看楼主

有一6B级地下人防车库,平时排烟送风是否可以用战时送排风竖井,而使平时排烟送风管道穿越战时送排风竖井或扩散室;如不共用则战时如何封堵.

有一6B级地下人防车库,平时排烟送风是否可以用战时送排风竖井,而使平时排烟送风管道穿越战时送排风竖井或扩散室;如不共用则战时如何封堵.
免费打赏
hhbox
2005年01月11日 19:07:23
2楼
平时排烟送风是可以用战时送排风竖井,具体可看建筑专业的人防地下室图集.不过口部的面积很大,我觉得分开设更好!排烟兼排风竖井的封堵也可问建筑,建筑大样上人防区的竖井和非人防竖井是不同的.
回复
ytp3521
2005年01月12日 11:26:12
3楼
我认为不行!
平时的送排风管可以接扩散室,但如果直接接战时送排风井,那岂不是破坏了防爆波活门的作用?战时的时候你在风井上开的那个口子如何封堵?
回复
hhbox
2005年01月12日 11:55:36
4楼
<<人民防空地下室设计规范>>GB 50038-94(2003年版) 5.3.4 平时使用的进\排风竖井,宜与战时使用的进\排风竖井合用.

图集中有具体的平面布置.
回复
ytp3521
2005年01月12日 17:43:52
5楼
斑竹果然强
不过我找了一下建筑人防图集,没找到,能告诉我在哪一页吗?
回复
ytp3521
2005年01月12日 17:46:09
6楼
哦,找到了,谢谢
回复
htht1220
2005年01月12日 22:57:24
7楼
图集上只有穿越扩散室做法,而无穿越通风竖井做法,究竟是否可以直接穿越通风竖井
回复
hhbox
2005年01月13日 09:03:59
8楼
我看的图集扩散室活门开向通风竖井。
回复
hhbox
2005年01月13日 09:43:08
9楼
是我们这的人防平战人防转化图集,我画了个示意图,供你参考吧!
回复
quickbooks
2005年01月15日 11:01:33
10楼
如上图所示
可通过排风小室排入排风竖井,排风小室与竖井间设防护门,战时关闭。
穿越是不行的。(个人观点)
回复
qiwanming1227211
2005年04月12日 17:20:00
11楼
你的那个房间是集气室,风管可以穿过
回复