关于70度fvd加在加压送风管道风口处的问题
hovernight
hovernight Lv.2
2007年06月06日 20:24:49
来自于通风排烟
只看楼主

这样做的意义在哪里??可能正压送风的楼梯间内温度到了这样的高度么?

这样做的意义在哪里??可能正压送风的楼梯间内温度到了这样的高度么?
免费打赏
hovernight
2007年06月06日 20:30:53
2楼
消防楼梯间是最后的逃生希望,jy送风机出口处不到70是不能关的,而不是楼梯间出口处!
希望大家踊跃发言发表自己的高见
回复
landry2006
2007年06月06日 21:05:32
3楼
标题是70度的,后面说的是280度的,你送风管安的到底是多少度的啊
回复
hovernight
2007年06月06日 21:09:26
4楼

??啥意思?
回复
toplhc
2007年06月07日 08:56:22
5楼
一般正压送风系统上的任何位置都是没有70度防火阀的

正压送风系统穿越防火分区处设280度排烟防火阀,前室多采用常闭多叶送风口,控制中心输出DC24V电源开启,手动开启与复位,280度时重新关闭。

楼梯间多设常开风口(此时正压风机出口宜设止回阀)或者自垂式百叶风口

正压送风系统上不提倡设任何可有可无的阀门,防止误关
回复
背着房子找地皮
2008年11月18日 23:22:45
6楼
加压送风机入口风管上是70度的防火阀
回复
sean_you
2008年11月20日 15:56:41
7楼
5楼正解。
以前有人教我加,后来在坛子里面看到相关讨论才知道加上防火阀是有风险的。
千万不能加。呵呵
回复
jsyxiaoshan
2008年11月21日 22:00:43
8楼

说的很正确,支持
回复
luzi822
2008年12月18日 10:39:57
9楼
感谢5楼,我一直想得到确切的答复。
回复
huituzimeimei
2008年12月19日 09:44:25
10楼
斑竹的话有道理。我想再问一下:正压风机后是不是会有对开调节阀呢??主要目的为了调试到合适的压力,这个应该是必须的吧??
回复