吊顶夹层不是太够,作一个大的送风管道不是不可以,但是施工难度较大。那么改为小功率新风机组加对应的小送风管道,然后在房间吊顶内再布上几台中效过滤风机箱,然后由直径300的保温软管送风到室内。这样是否可行?因为这是设计公司给出的方案,在这儿问问。我看图纸,高效送风口不是太多(房间约一百九十平米,洁净度要求万级,对方的方案中一共只有8个高效送风口),而如果保温软管较细的话,这样风量能满足要求不?是不是需要算?我又不会,有谁能帮帮我。
注:对方给出的新风机组和中效过滤风机箱的出口风量都没给出, 是不是不好算。要不大家凭一般情况告诉我个结果也行。或者有经验的高手跟我说说有没有这样的修改法,如果有,我心里也算有个底了
顺便找一下蓝星星,图纸已经发送,但却仍未给我任何回音,看到的话赶紧帮帮我
2楼
回信我已经发给你了,论坛留言也回了,不知道你怎么没收到?
8个高效送风口是多大的?如果是600*600的应该是按高效过滤器最大额定风量1500CMH,你的房间190平方*换气次数25次*吊顶高度2.6=12350CMH,所以说布8个勉强够用吧,不过我们FFU一般是按1080CMH计算的,你最好确认一下
保温软管细点不影响的。
新风机组是要保证你房间正压和人员新风+排风比较得来的,吊顶上布中效过滤风箱这句话有些问题,应该你指的是风管型空气处理机组吧?那是为了消除房间显热的,根据房间负荷算,如果你房间没有什么温湿度特别要求的话,怎么做都可以。
回复
3楼
从空调机组出风口做静压箱,走分支风管进入吊顶。
回复
4楼
蓝星星吧,高兴的是确认你收到我的邮件了,但忧的是你的回复我没有收到啊,怎么回事,晕。刚我还去邮箱看了,没有新邮件啊。你回我信的时候,顺便存到你的发件箱里面没有。如果有,再发一次好不。奇怪的是这里的留言我竟然也没看到。晕
下面再谈谈回复。蓝星星的回复说“吊顶上布中效过滤风箱这句话有些问题”,可能真的有问题。但对方图纸就是这么注明的。而且也诚如你所言,空调机组确实也是在吊顶夹层里,应该是属于风管或管道式空调吧,它和图纸中的中效过滤风箱是连在一起的,构成一组。基本每个房间吊顶里一组,大房间有两组。对方的气流示意图,和“送风管+回风管”不太一样,大部分的回风经回风窗直接在夹层就进入空调了,再经中效过滤箱出来。而一般的是回风是经回风管送回到AHU来处理的。不知道我这样的理解对不对?目前就是对于这两种对回风的处理方式,我不太清楚谁好谁坏。在夹层内走回风的话呢,倒是省了好多管道的事儿。
三楼的回复,可能对我的意思还没太理解。你的意思应该是空调机组放室外吧,这种方案其实我手头也有一份儿。但并没有见到所谓静压箱的考虑,不知静压箱在这儿起什么作用?有了它,是不是就可以改小送风管道了呢,之所以这么问,是因为看你提到分支风管这四个字样:)按我的理解,应该是较小的风管,这样才能缓解吊顶高度不够的现实:)
回复
5楼
哦,还要补一句:我刚又细想了一下蓝星星的话,“新风机组是要保证你房间正压。。。”,我之前是不是一直有个误区?我一直感觉风机组是要使劲对着管道吹,让空气流动。应该是在试运行一段时间以后,屋内和屋外保有一定的压差之后,空气自循环而流动起来的,呵呵。是吧?
回复
6楼
哦,还要补一句:我刚又细想了一下蓝星星的话,“新风机组是要保证你房间正压。。。”,我之前是不是一直有个误区?我一直感觉风机组是要使劲对着管道吹,让空气流动。应该是在试运行一段时间以后,屋内和屋外保有一定的压差之后,空气自循环而流动起来的,呵呵。是吧?
回复
7楼
静压箱在这的作用就是万能接头。
回复
8楼
万能接头?晕,第一次听说,也很新奇:)呵呵,但俺不懂.实在是不懂.