求教:设备层中正压送风管道防火阀动作温度?
只是一片枫
2006年07月21日 12:45:48
来自于通风排烟
只看楼主

小弟在做一个工程:正压风机设在高层中间的设备层,在正压送风管接入土建送风管道处,设计院设置了70度的防火调节阀。我同事认为要设280度的阀门,但规范中没找到相应规定,特向各位大虾请教

小弟在做一个工程:正压风机设在高层中间的设备层,在正压送风管接入土建送风管道处,设计院设置了70度的防火调节阀。我同事认为要设280度的阀门,但规范中没找到相应规定,特向各位大虾请教
免费打赏
只是一片枫
2006年07月21日 12:49:56
2楼
希望各位不吝赐教,小弟的联系QQ是:56212446
回复
zhangxin135
2006年07月21日 15:40:21
3楼
如果没有穿越防火分区,什么防火阀都不要设置
如果穿越了防火分区,需要设置280度的防火阀
回复
只是一片枫
2006年07月21日 16:39:00
4楼

谢谢。我也这么认为,但一般是指在用户层面。在设备层一般都无需防火阀,如今也牵涉不到防火、防烟风区的问题,设计院加了70度的防火阀,难猜其用意。
回复
zhangxin135
2006年07月21日 17:16:38
5楼
按照一般的空调通风系统考虑,出口都会设70度阀,我以前也这样做,现在想想是不对的
回复
只是一片枫
2006年07月23日 18:37:29
6楼

麻烦给小弟讲解下
回复
zhangxin135
2006年07月25日 11:08:45
7楼
没什么,就是没必要
设置70度防火阀的位置规范都说得很清楚,我们总是认为多加一个没错误,至少我以前这么认为,其实是不对的
回复
dalian745
2006年07月25日 14:18:11
8楼
能不能解释得再清楚一点,70度和280度的应该如何设置?
回复
qiuh029
2009年03月17日 09:26:01
9楼
70度和280度防火阀的设置明细?谢谢!!!