防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
开朗的番茄
2024年05月26日 23:25:29
来自于通风排烟
只看楼主

作者 李长启 精细化工电气随笔 探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。   #1 相关规范、省级要求 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08 3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12


作者 李长启 精细化工电气随笔

探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。

 

#1 相关规范、省级要求

1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08

3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12

#2 具体做法

1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置 。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。

10.1.6 本条规定了建筑中消防用电设备配电的基本要求,以避免配电干线故障影响消防用电设备的供电可靠性。

本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防用电设备,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

 

PS:对于消防风机,在实施指南中示例了做法,为实际做法之一,仅供参考。虽然没有明确其他做法,但还有其他做法可以探讨。

2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08

PS:图示中的4种做法,更能满足实际工程中的应用。

四川的审查要求,明确了多个防火分区的消防用电共用一组消防总配电箱。(11.1.3)

也明确了相邻防火分区共用配电小间或消防设备机房时,各防火分区内的消防设备可共用消防电源配电箱。(11.1.5)

四川明确了消防风机或其控制箱应放射式供电。

3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12

 
 

PS:江苏省要求消防风机应放射式供电,与四川省一致。

#3 小结

1、在不违规的情况下,减少双电源切换开关环节,是设置的核心思路。

2、个人认为四川省的这份文件写得非常好,对做法具有很详细的指导意义。

3、消防控制室、消防水泵房、消防电梯,这三处房间或设备,需独立的双切箱。根据《民用建筑电气设计标准》13.7.5:其两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。