求助地下柴油机房防排烟
没脖子小白熊
2016年05月04日 05:13:37
来自于通风排烟
只看楼主

想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?

想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?

QQ图片20160504040351.png

没脖子小白熊
2016年05月05日 04:38:28
2楼
含泪跪求啊
回复
张光仁__水暖
2016年05月05日 10:19:51
3楼
设置的有问题啊
回复
co1462000645005
2016年05月06日 08:53:55
12楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
没脖子小白熊
2016年05月06日 13:32:47
14楼
张光仁__水暖 发表于 2016-5-5 10:19 设置的有问题啊是应该设置回风口然后加280度防火阀吗?
回复
co1461329227438
2016年05月06日 14:35:25
15楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
海参
2016年05月16日 12:28:20
16楼
平时排风吗?设置电动阀,气体灭火时可以关,气体灭火后打开,还有需要下排风口。送风呢?
回复
没脖子小白熊
2016年05月17日 10:21:02
17楼
海参 发表于 2016-5-16 12:28 平时排风吗?设置电动阀,气体灭火时可以关,气体灭火后打开,还有需要下排风口。送风呢?是一个50平左右的地下室,平时应该是不排风吧?设计说明里提到了送风和排风,但是图里只有一个排风井,也只有这一个送风机?还是这是个排风机?看不懂了{:1_105:}
回复
海参
2016年05月18日 09:23:15
18楼
没脖子小白熊 发表于 2016-5-17 10:21 是一个50平左右的地下室,平时应该是不排风吧?设计说明里提到了送风和排风,但是图里只有一个排风井,也 …平时要啊 气体灭火也要啊 发电机本来就需要送风加排风的
回复
silentman
2016年05月18日 23:05:49
19楼
1、发电机房一般不设置气体灭火,会做水喷雾。
2、发电机房一般不设置排烟风机,发电机房都着火了,谁给排烟风机供电???
3、只做平时通风和事故排风就行了。发电机组自带排风机,只要加个对应风量的补风机就行。另外在来个小排风机作为事故通风用
回复
ldh-1984
2016年07月19日 19:41:18
20楼
配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型
回复

相关推荐

APP内打开