想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?
想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?
2楼
含泪跪求啊
回复
3楼
设置的有问题啊
回复
12楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
14楼
张光仁__水暖 发表于 2016-5-5 10:19 设置的有问题啊是应该设置回风口然后加280度防火阀吗?
回复
15楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
16楼
平时排风吗?设置电动阀,气体灭火时可以关,气体灭火后打开,还有需要下排风口。送风呢?
回复
17楼
海参 发表于 2016-5-16 12:28 平时排风吗?设置电动阀,气体灭火时可以关,气体灭火后打开,还有需要下排风口。送风呢?是一个50平左右的地下室,平时应该是不排风吧?设计说明里提到了送风和排风,但是图里只有一个排风井,也只有这一个送风机?还是这是个排风机?看不懂了{:1_105:}
回复
18楼
没脖子小白熊 发表于 2016-5-17 10:21 是一个50平左右的地下室,平时应该是不排风吧?设计说明里提到了送风和排风,但是图里只有一个排风井,也 …平时要啊 气体灭火也要啊 发电机本来就需要送风加排风的
回复
19楼
1、发电机房一般不设置气体灭火,会做水喷雾。
2、发电机房一般不设置排烟风机,发电机房都着火了,谁给排烟风机供电???
3、只做平时通风和事故排风就行了。发电机组自带排风机,只要加个对应风量的补风机就行。另外在来个小排风机作为事故通风用