想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
2楼
加一个就行了吧,280℃的
回复
3楼
jyh060552 发表于 2013-12-4 11:31 加一个就行了吧,280℃的规范不是说穿越机房的风管都要加阀吗?那是只加一个就可以了吗?
回复
4楼
穿越机房必须加,风道合用必须加,单独用可以不加
回复
5楼
同意“地板”的看法!
回复
6楼
设备房独立成一个防火分区,个人觉得可以依据是否穿防火分区来决定是否需要加防火阀
回复
7楼
就是感觉如果2端都加,那么2个阀间距很小,感觉没有必要。如果是一端加阀,若是着火,跟2端加阀一样也很容易检测到火灾啊。
回复
8楼
我觉得2边都得加
回复
9楼
在一端加280防火阀,在另一端加止回阀即可
回复
10楼
下面那个图两边的阀门都是一样的呢,应该有一个阀门是跟风机联锁的,另外一个只是达到一定温度之后熔断关闭猜对呀,在排风烟机的进口、送风机的出口应该有阀门跟风机联锁,联锁的阀门如果挨着风机房的墙的话,就不用再另外加普通的熔断关闭的阀门
回复
11楼
防火阀时一定要加的哦!
回复