消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。
不可以
《烟标》应条
3.3.5 送风机应设置在专用机房内
4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内