求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年11月10日 14:44:44
来自于通风排烟
只看楼主

情况:2万平米的仓库,分割成6个防火分区。每个防火分区采用屋顶风机做消防排烟用。问题:给电专业提条件时,是把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量?还是只考虑一个防火分区内的屋顶风机电量之和?二者差距很大。后者的依据是考虑单点着火,所以只考虑一个防火分区。请各位大侠给出见解?

2011年11月11日 10:22:01
2楼
考虑所有的电量
回复
gtbilly
2011年11月11日 11:27:10
3楼
把消防设备功率,电控的防火阀、控制方式标好,电知道怎么弄,不用你操心
回复
php19821983
2011年11月11日 17:07:27
4楼
民用建筑工程设计互提资料深度及图样 暖通空调专业05sk603
回复
zhangpan888
2011年11月11日 21:43:19
5楼
你考虑太多了,给电气提条件图不是说给他们一个电量,而是我们把每一个设备的基本参数标出,当然包括功率了,电气的知道怎么做,他们有他们技术规范,不用我们操心的。
回复
yijian2876
2011年11月12日 11:20:12
6楼
用电量和控制方式提电气就可以
回复
hedeguo
2011年11月12日 20:04:19
7楼
把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量.
回复
cnbbzz
2011年11月12日 21:22:46
8楼

板凳到6楼的都没注意,一般的民用建筑可以不管,但是仓库是个例外。因为绝大多数项目,是平时用电量大于消防用电量,消防用电量是平时用电量的1/n。而仓库的消防用电量大于平时用电量,需要按消防用电量来设置变压器,设置大了,平时根本用不掉,甲方白白花钱,包括贴费,每个月按容量算的最低消费。所以仓库要尽可能的减少消防用电量。我们做过一个公司在全国一系列的仓库,按防火分区提的电量。
回复
zzpzzp217
2011年11月12日 22:10:40
9楼
把每个点的电量提给电
回复
liuxingok
2011年11月13日 14:10:14
10楼
消防设备功率,电控的防火阀、控制方式标好.把每个点的电量提给电
回复
chxzr
2011年11月14日 08:55:57
11楼
每台风机平时用吗?,一般每台风机的设备参数,如:电机动率,电压等级,启动电流等相关参数都要提供给电气,至于变压器容量的选择有同时系数来调节。可以只取一个防火分区。